您现在所在的是:

电工技术

回帖:82个,阅读:13075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
850
rickye
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/11/8
发站内信
发表于:2009/11/8 21:12:36
#0楼
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW

工程队放线150的会不会很烫,他说150的还有点大呢,

地线和零线是否能接在一块? 什么情况下能接一起?
请高手解答。
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/11/8 22:00:25
#1楼
地线和工作零线还照要求是不能混合用的。    
若是全负荷运行的话,不安全。你KTV是长期运营不是开一天两的。
   要考虑安全因数。不是考虑节约钱。
   三思而后行。出事一秒之间。
972
ssysjc
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2009/11/9 10:12:18
#2楼
不安全
19874
pqsh 版主
文章数:7500
年度积分:490
历史总积分:19874
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2009/11/9 13:28:04
#3楼
150平有点大?谁说的,我看他是头有点大!
去查查载流量标准.估计只能达到一半.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/9 14:30:05
#4楼
应该承受不了的,多大不能超过400A
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2009/11/9 14:45:16
#5楼
建议分多路主线走
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/11/9 15:38:11
#6楼
450KW的容量电流大概为900A(三相),而150mm2只能送300A左右,不安全。
零线与保护零线(不能说地线)绝对不能混接在一起(因为你要而且必须要加漏电保护器)
2141
hjdng
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:2141
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2009/11/9 16:32:47
#7楼
负载不同时用,勉强可用。450KW要按1000A来算。最少要250平方毫米的线。


[此贴子已经被作者于2009-11-9 16:34:34编辑过]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/9 18:24:14
#8楼
单相设备平均分配后,全部满负荷电流达到650A,如果不是满负荷,你自己看着办。
975
lianglingtou
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2008/4/17
发站内信
发表于:2009/11/9 19:32:51
#9楼
应该承受不了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006