一、题外话
来到这个论坛也有些日子了,很少发表主题帖,原因是学识不到,但是考虑到有和我一样的初学者,所以写一下我学习wincc的一点心得。我也是学得不够深入,大家一起讨论,共同进步吧。
二、何为wincc?
wincc是windows control center的意思,就是视窗控制中心的意思。所以大家不要和我一样,还想找到在Linux下运行的wincc。说白了就是大家所说的组态软件,当然是基本针对西门子家族的产品。如果你用MCGS、组态王、ifix、intouch,我想你就会更好的理解。
三、选择哪个版本?
到目前为止,最新版的应该是7.0。但是据我观察(也许不准)使用者不是很多。像很多工控产品一样,最新不一定是最好的或者最适合你的。现在一定还有使用5.1的,它的数据库是sybase的,安装文件也小,但是使用者正在减少。剩下就是6.0和6.2了。相较而言这两个版本是使用最多的,但是6.2的体积太大了,我不喜欢。所以我选择的是wincc v6.0sp3亚洲版。
四、从何学起?
很多和我一样的朋友面对一个陌生的东西都有点狗咬刺猬,无处下嘴的感觉。这里我推荐一本书《深入浅出winccv6.0》,是西门子的专家编写的,价格也不是太贵,40以内吧,具体记不清了。随书附带光盘,是视频学习wincc的。建议大家先通读一遍,有个整体的印象,当时不理解不要太在意。然后就看视频,对照着学习。

明天待续。。。
清泉石上,明月松间。
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/11/3 9:03:06
#1楼
你用过WINCC吗?
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/3 9:16:41
#2楼
五、安装wincc
这个过程有可能是阻碍新手信心的一个拦路虎。西门子的软件大多臃肿繁复,不知道是不是跟微软学的,但是从6开始是使用的微软的sqlserver数据库。通常是两张光盘,一张是sql server for wincc,一张就是wincc自身了。光盘的获得就需要自己努力了。从网上亿万论坛应该有,再就是看看verycd了。如果你不想特别麻烦的话,就在装之前麻烦点。通常西门子推荐是xp sp2版本的。我试过sp3也可以,有些ghost安装版也行,但是不推荐。还有需要注意的是,杀毒软件的事。我用过nod32和德国的小红伞,没有冲突。好像国内的瑞星冲突比较严重。看过一些帖子,说先装wincc,再装杀软就没有问题了,否则会遇到输入密码后反复重启的毛病。在安装sql之前,需要先安装消息队列。在控制面板里——添加删除程序——添加/删除windows组件——消息队列。确认安装。有的xp版本还需要安装一个补丁(KB319740),从网上可以下载。这样准备工作就差不多了。先把sql server的光盘放入光驱,安装sql。这个过程一般就是倒杯水,等待。大约是20多分钟吧。安好之后,重新启动计算机。再安装wincc,这个过程需要更长的时间。不过凡事都需要点耐心的。然后再重启,你的wincc应该装完了,可以使用了。你也可以在网上下一个授权,因为我们学习需要运行一段时间的。出来提示什么的,挺闹人,但是在真正的工程中建议使用正版,看用户的要求了。此时你可以运行桌面上的SIMATIC Wincc explorer,也就是wincc的管理器,组态变量,绘制画面,数据归档什么的都在这里进行。


[此贴子已经被作者于2009-11-3 9:18:08编辑过]
清泉石上,明月松间。
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/3 13:07:32
#3楼
说的详细,好
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/3 13:35:50
#4楼
早就听过这软件大名,就是没用过,跟着楼主学习下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
810
基泰
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/10/20
发站内信
发表于:2009/11/3 13:40:50
#5楼
我用过WINCC,说的确实很详细。。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/3 15:58:42
#6楼
跟着楼主学习下
1125
飞扬_周
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/11/3 20:04:23
#7楼
楼主
热心人!
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/4 8:39:19
#8楼
六、项目的规划
人生不可能按照你规划好的步骤前行,命运总在某个时候跟你开个玩笑。但是项目应该能够规划。就像巴赫、贝多芬的音乐一样结构良好,虽然贝多芬旋律不如肖邦,但不影响音乐是世界的经典。
做项目之前需要规划的有:
a、采用什么样的通讯形式。比如你的PLC是s7300,那么是采用mpi、dp总线还是走以太网,opc呢?然后了解这些需要些什么硬件插在你的工控机上。通常是使用cp5613卡做profibus dp通讯。那么就应该能够正确安装5613卡,扫清wincc通讯时不必要的麻烦。
b、规划通讯的变量区域。还是以300PLC为例,项目需要哪些数据需要采集,是使用M区还是DB数据块,地址起始范围,还要预留一点空间,以免如果改动不够。另外此时也可以确定wincc中的外部过程变量的数量,以便购买相应的授权。同时还能在wincc中进行变量的名称定义。
c、运行画面的规划。我们都知道现在的显示器的分辨率种类很多,所以要根据具体你使用的显示器的分辨率来划分你的画面。西门子推荐两种,在深入浅出里都有讲解。我喜欢最左侧是一排按钮,用来切换显示画面,最上面是标题,余下的就是运行的画面。有时候再做个启动画面,当然这个是装饰的,可有可无。可以在按钮区或者标题区加上时间。运行画面里面在划分,放几个趋势图,几个表格,按钮排放在哪里方便操作等等。
d、数据存储的规划。变量采集后按什么周期归档,每分钟的归档量有多大,硬盘上能有多少空间分配给wincc,数据备份在哪里,这些开始时应该考虑好。
e、wincc文件目录的放置。一般现在硬盘空间比较大,不建议放在c盘上。同样注意的是wincc文件存放的路径不要有中文,免得发生一些莫名其妙的问题。
清泉石上,明月松间。
1372
yuehuasheji
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2009/11/4 8:59:35
#9楼
这些wicc的帮助里都有