您现在所在的是:

电工技术

回帖:55个,阅读:7846 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/29 19:38:07
#10楼
变电所的电反相了。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 19:56:27
#11楼
首先检查电机,用卡表测每相的电流,看是不是平衡。不平衡有可能是电机的问题。另外要查看电源是不是上一级有问题。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
864
hldwwh
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2009/8/29 20:02:29
#12楼
如果该电机负荷轻,有可能缺相,否则就是进线电源问题
1091
snake-12
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2008/9/28
发站内信
发表于:2009/8/29 20:58:23
#13楼
怪,怪,怪,没碰见过
858
skflover
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/8/29
发站内信
发表于:2009/8/29 22:48:45
#14楼
电机反转
是不是有剩磁啊?
1073
LCC666777
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2009/8/29 23:40:30
#15楼
成洗衣机了,一般不可能.
1043
WANG060805
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2006/9/22
发站内信
发表于:2009/8/30 10:11:44
#16楼
先在这里谢谢各位朋友们的热心回贴!另有几点说明相告:
1.绝不是变电站的问题,因为其它线路都好.
2.曾有人在这条线路的接触器上搭电源,出现短路,合前面的空开就跳,且空开烧毁,接触器击穿,换了空开和接触器,所以主线应没问题
3.今天上班,我去开机试看,第一次开机是反的,关了再开又是正常了.反的时候,我去查看与之并接的另一3相设备也是反的.
4.这是千真万确的事情,没经历过我也不相信.
1254
peng1feng1
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2006/7/28
发站内信
发表于:2009/8/30 10:54:20
#17楼
绝对是电源缺相或有一相接触不好
,从末级一直查到配电房
表情
[此贴子已经被作者于2009-8-30 10:56:23编辑过]
1729
风尘居士
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1729
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2009/8/30 11:17:02
#18楼
建议在反转时用钳形表测量每相线电流,或许会找到答案。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/8/30 11:42:00
#19楼
查一下供电电路,可能是供电电路的问题
要改变相续的话,除非有其他阻抗大的设备突然加入

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008