您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:9134 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1031
blueeyes
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2004/8/13 18:22:00
#20楼
你好,我查看了一下书,短路电压不等的变压器并列运行,不能同时达到满载,短路电压数值小的变压器会过载,在两台变压器短路电压不宜超过+/-10%,容量大的变压器的短路电压小一些,反之是不行的.根据变压器并列运行的条件可以分析到:第一个是可以排除的,连接组别是正确的,如果组别不对的话,产生的环流是几倍于工作电流;最有可能的就是短路电压不相同,满载那台变压器的短路电压小.解决的方法:找厂家同时调换两台同型号同规格的变压器.
      勇者无畏,仁者无敌。
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/8/13 22:19:00
#21楼
多谢大家。我马上和变压器厂家联系。
928
aydongz
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2004/9/13 23:10:00
#22楼
阻抗电压百分数:
把变压器二次侧短路,增加一次侧电压, 当二次侧的电流等于额定电流时, 一次侧的电压与一次侧的电压的比.
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/9/16 7:29:00
#23楼
楼主说是相同的两台变压器了,理论上二台电流应很接近,不应差别这么大。检测电流的方法和仪表能保证无误吗?另外变压器的三相电流是不会相同的,你只说电流***A是指什么电流?至少我认为可排除以下故障
1相序不会错
2电流不均肯定与负载和功率因素无关
3不是环流引起的


[此贴子已经被作者于2004-9-16 7:39:43编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
985
飞狼
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/16 19:25:00
#24楼
是不是双回路?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005