有两台电力变压器都是800千伏安,低压侧通过联络盘并联,其中一台电流满载,1150安,温度85度,另一台只有600安联络盘有300安,温度65度,我想请问:这是什么原因?用什么方法检查?如何处理?请各位师傅指点。
995
dgh1965
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2004/8/7 21:00:00
#1楼
1、变压器的生产厂家是否一样?
2、两台变压器的电压档位调节是否一致?
3、两台变压的参数都要一致。
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/8/7 22:00:00
#2楼
完全一样,一起买的。就是要并联使用的。请指点。
960
中学
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2001/3/30
发站内信
发表于:2004/8/7 23:50:00
#3楼
与所接负荷有关,工作效率多大?平分负荷就一定ok.
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/8/8 0:02:00
#4楼
谢谢楼上。电流大一侧负荷大。工作效率是功率因数吗?0.9。请问为什么不平衡?
905
sydjd
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/7/23
发站内信
发表于:2004/8/8 10:35:00
#5楼
一边是否动力多,一边是否照明多。
1031
blueeyes
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2004/8/8 18:39:00
#6楼
并联使用不存在负荷分动力和照明;根据大拖多,小拖少原则电流不一样是正常的,温度不正常就有问题了;有可能是高低压侧的引线阻抗不同,形成环流;检查就是断开负荷看以下电流是多大.
      勇者无畏,仁者无敌。
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/8/8 19:24:00
#7楼
十分感谢您的指点。请问并联使用为什么分大小?《大拖多,小拖少原则》怎样理解?
1031
blueeyes
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2004/8/10 22:12:00
#8楼
我刚上,我曾经在一本书上看到过明天再回复
      勇者无畏,仁者无敌。
1031
blueeyes
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2004/8/8
发站内信
发表于:2004/8/10 22:16:00
#9楼
总电流是多大?我明天先查一下帮你研究一下吧!
zhangxq20022003@yahoo.com
      勇者无畏,仁者无敌。