您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:5180 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
979
buxing19
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2009/5/7 11:35:10
#0楼
一台22KW三相异步电机,停机后发现启动不了
听声音象缺相,甩开后测量三相电 都正常
怀疑电机匝间短路,更换电机后再试,仍然是同样的声音,无法启动
后来在电机启动时测量电压(采用点动的方式),相间电压均从正常的400V降低到210左右。
请问这是什么原因,这是什么现象?

干电气不久,缺乏经验,敬请各位师傅指导!万分感谢!
43940
YXBK 版主
文章数:20117
年度积分:1319
历史总积分:43940
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/7 11:46:25
#1楼
看看三相电阻平不平衡,22千瓦没有降压启动呀。
大家一起学习
1018
gchf1292
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2006/7/14
发站内信
发表于:2009/5/7 11:47:33
#2楼
控制线路部分有问题
979
buxing19
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2009/5/7 11:54:33
#3楼
如果是主线路有接头 而且接触不良会有这样的情况产生吗
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/5/7 13:54:04
#4楼
按你的说法,更换电机,还是一样的问题,应该问题不在电机。
你把控制线与电机分开,检查电压是否正常。还有22KW电机采用降压启动。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1125
薛亮
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2009/5/7 15:24:04
#5楼
你测量的值应该是线电压吧,变压器带负载的能力不行,采用启动方式与变压器容量有关。
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/5/7 15:34:10
#6楼
检查电源侧的变压器容量,负载容量和电线容量.
858
hweir
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2009/5/7 19:16:41
#7楼
你的主线路电线有问题,有可能是电线的结头或结点
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 21:08:11
#8楼
以下是引用buxing19在2009-5-7 11:54:33的发言:
如果是主线路有接头 而且接触不良会有这样的情况产生吗
有这种可能性的,先把接头都检查一遍,再试试
说说
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/5/7 21:33:58
#9楼
你变压器容量够不够啊
有没有用降、压启动啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006