864
sshyhh
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/4/18
发站内信
发表于:2009/4/18 23:37:06
#0楼
380V三相四线回路里装有每相各一个单相电度表(没有用互感器的),平常使用很正常。现在有一台220/380V电焊机,现在接220V时焊接电流不够大,想接成380V用(接两根线不是三根哦),只要接入任两相回路中就会出现有一个电表反转的现象。请大家分析问题出现的原因,介绍解决的方法!!!!
问题是真实存在的,请不要怀疑!
43939
YXBK 版主
文章数:20116
年度积分:1318
历史总积分:43939
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/4/19 0:53:17
#1楼
这个问题论坛讨论过好几次了,但好像每次都没有解释出原因。
大家一起学习
1192
塞罕坝电器
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2009/4/19 9:49:23
#2楼
因你的三相电路接的是三个单相电度表,单相电度表的工作方式是,火线入和出不能接反,如果火线入和火线出两条线接反,电度表就反转。你现在用的是两个单相电度表的火线,电焊机工作时380V产生回路,有一个电度表电流逆转,也就产生了电表反转现象。
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2009/4/19 15:13:54
#3楼
不管什么情况下,设备使用时流入电流肯定等于流出电流,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 16:59:50
#4楼
以下是引用YXBK在2009-4-19 0:53:17的发言:
这个问题论坛讨论过好几次了,但好像每次都没有解释出原因。
好像是这样的,没人说出个大家认为一致的答案,我也想弄明白的啊
说说
1033
星空一号
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2009/4/19 17:50:54
#5楼
其实讨论这样的问题最无聊了。你想连最起码的电工知识都不懂。单相电度表能用在三相四线制上用吗?要能那还要三相四线电度表干嘛?楼主说的本身就是错误的接线,是个电工就不会这样接线。要是这样接线了可以说根本不配做个电工。 真的是浪费时间。有一只逆转,2楼说的很明白了。
1601
yangsir1980
文章数:216
年度积分:50
历史总积分:1601
注册时间:2004/6/30
发站内信
发表于:2009/4/19 18:20:44
#6楼
换成三相四线电度表就行了!
1472
liangjinghai
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1472
注册时间:2006/6/7
发站内信
发表于:2009/4/20 9:31:33
#7楼
以下是引用星空一号在2009-4-19 17:50:54的发言:
其实讨论这样的问题最无聊了。你想连最起码的电工知识都不懂。单相电度表能用在三相四线制上用吗?要能那还要三相四线电度表干嘛?楼主说的本身就是错误的接线,是个电工就不会这样接线。要是这样接线了可以说根本不配做个电工。 真的是浪费时间。有一只逆转,2楼说的很明白了。
三相四线制为什么不能接单相电表?只是楼主的这种情况这样就不可以了。
1077
jgwxx
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2009/4/20 9:54:40
#8楼
类似用单相电表测量三相电流的方法。三个单相电表也可以看成是星形接法(共零)。按照基尔霍夫电流定律:∑i =0。两个正转一个反转。
有爱心,才会有责任;有责任,才会做好事情;做好事情,生活才有意义!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/4/20 11:56:20
#9楼
先鄙视一下5楼的,1什么叫这种问题最无聊?有不懂的大家都可以问,要不要论坛干什么?  2、什么叫起码的电工知识都不会?难道你都会吗?3、什么叫单项电度表不能用在用在三相四线制上?你们家用的电都是电业局直接给你们家专门送的单相电?哪个小区不是由三相电分成的单相电?你们家用的是三相电度表?