您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2690 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

请教高手

950
张华林
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2009/3/21 21:51:30
#0楼
75kw的电机可以直接用接触器启动吗
863
770508llj
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/3/25
发站内信
发表于:2009/3/25 21:40:09
#1楼
不可以直接用接触器启动
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/28 18:46:14
#2楼
绝对不行的,不用变频、软启动器,最差也要接个星角转换的
说说
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/3/28 19:49:08
#3楼
条件允许下是可以的。常理是不行的。太浪费电了。
  节约钱就用星三角吧。
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2009/3/28 21:04:52
#4楼
为什么不可以呢?我们公司就有很多220kw的电动机就是用630A的接触器直接启动,当然你必须保证电源容量足够大
867
ghosthf
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:867
注册时间:2009/3/28
发站内信
发表于:2009/3/28 21:16:42
#5楼
没干过这事 楼上的没吃过苦头 接触器质量不错啊
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2009/3/29 2:37:34
#6楼
变压器够大也没有什么不可以的,我看到过的水泵,132kw都直接启动。
1059
随便聊
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2008/8/25
发站内信
发表于:2009/3/29 13:06:51
#7楼
主要是看用电变压器的容量,只要低于变压器容量的30%就可以直接启动。
856
137155480
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/3/29
发站内信
发表于:2009/3/29 15:43:27
#8楼
电机为何有回路
1987
求索求知
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/3/29 20:30:13
#9楼
原则上不可以直接用接触器启动

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报