您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:10885 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
997
cls
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2005/5/11
发站内信
发表于:2007/12/27 21:09:00
#0楼
     我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。
所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方?

   按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。

   我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。

   我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!


[此贴子已经被作者于2007-12-27 21:09:21编辑过]
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2007/12/27 21:58:00
#1楼
启动电流长时间降不下来,应该和降压器的抽头比及电机负荷有关!建议你测试电机空载的启动情况!再根据测试后的状况作出判断!
       键盘时常跟不上思路......
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/27 23:10:00
#2楼
以下是引用cls在2007-12-27 21:09:00的发言:
敬请高手指教,不胜感谢!输出应接在百分之六十五端,启动时间应在二十秒以上,没问题。这期间热继电器不会动作。是风机,还是水泵,风机要在二十五秒左右,水泵要在十五秒左右,


[此贴子已经被作者于2007-12-27 21:09:21编辑过]
997
cls
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2005/5/11
发站内信
发表于:2007/12/28 11:39:00
#3楼
我个人认为90KW电机带水泵的电流的趋势应为:启动时电流最大500安培,2-3秒后回到80安培,7秒后时间继电器动作甩掉自耦变压器,全压运行,电流上升到180安培。
而我单位的电机启动时电流最大500安培,一直持续到7秒后时间继电器动作甩掉自耦变压器,才回到180安培。
自耦变压器降压启动减少启动电流的效果没有看出来,只有全压启动电流才降下来。
不知我单位的电机水泵控制柜是正常还是有故障?请有经验的高手帮帮忙,指点一下,非常感谢!消防水泵还等着急用。
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2007/12/28 11:57:00
#4楼
你是看不懂,还是没看懂呢?问题已经回答的很明确了,你还要急急急!真是让人心寒!
       键盘时常跟不上思路......
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/1/1 9:40:00
#5楼
如果你的消防泵是单级泵,启动时最好关掉出水阀门,以降低启动电流。
如果你的消防泵是多级泵,启动时最好关掉进水阀门,以降低启动电流。
仔细检查一下你的水泵有没有问题---机械部分。
你没有讲清楚是啥泵,流量多大?扬程多高?解决问题是要综合考虑的,不是只考虑电机那么简单
我只是看看,不说话!
图
980
精工电修
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2007/11/19
发站内信
发表于:2008/1/1 15:48:00
#6楼
这是正常的。
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2008/1/5 23:52:00
#7楼
很正常的,没有任何问题,可以用启动接触器短路热继电器,运转后再投入热继电器
1025
59717
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2004/11/10
发站内信
发表于:2008/1/14 20:42:00
#8楼
用软启动??????
952
6636521jz
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2008/1/23
发站内信
发表于:2008/1/23 21:33:00
#9楼
可以试试
你把热过在继电器短接

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008