您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:10885 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
972
xrz556
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/1/29
发站内信
发表于:2008/1/30 11:34:00
#10楼
zhegchang
1549
gjy123406
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1549
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2008/3/30 23:38:00
#11楼
你是否可以把时间继电器时间调小,降压启动,主要就是在刚启动是力矩大引起电流曾大,启动力矩启动后就可以把时间继电器调少。这样不就可以避免了过流现象,这是我的理解,我现在厂里的星三角启动电路延时都给它调在1秒时间。到现在运行正常。
1022
mjmty6322
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2008/4/10
发站内信
发表于:2008/4/12 20:01:00
#12楼
不知你的电机是2极还是4极的?
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2008/4/16 21:42:00
#13楼
不是的  是自藕变压器上的电流   不和机械有关   是正常的  可以换一下换百分之85的抽头
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2008/4/16 21:42:00
#14楼
不是的  是自藕变压器上的电流   不和机械有关   是正常的  可以换一下换百分之85的抽头
966
zrn90
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2008/4/9
发站内信
发表于:2008/4/18 20:55:00
#15楼
你的起动柜完全正常.你可以将时间继电器调长点,电流就慢慢减少,90KW起动柜带22KW电机根本没有降压的效果,相当直接起动.请指教.
1008
赵宏君
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2008/6/11 21:23:00
#16楼
用电机综合保护器就不会跳闸了
657
dadixidong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2013/10/5 11:47:03
#17楼
启动时关掉阀门试试如果还出现这个问题,改变压器抽头到65%
10061
昙花一现8904
文章数:373
年度积分:263
历史总积分:10061
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2013/10/5 19:51:58
#18楼
负载太大。减小负载
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/10/6 14:00:41
#19楼
以下是引用12137121372008/1/1 9:40:00的发言:
如果你的消防泵是单级泵,启动时最好关掉出水阀门,以降低启动电流。
如果你的消防泵是多级泵,启动时最好关掉进水阀门,以降低启动电流。
仔细检查一下你的水泵有没有问题---机械部分。
你没有讲清楚是啥泵,流量多大?扬程多高?解决问题是要综合考虑的,不是只考虑电机那么简单

有道理,90KW,500A的电流,电机可能处于堵转状态!
天道酬勤!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008