您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:10885 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2013/10/6 17:35:24
#20楼
你的电机应该是带负荷启动的,那么启动电流就会很大,建议你看看泵后阀门是否完全打开,泵前阀关小些。
686
whybbdbb
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:686
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2013/10/18 21:10:38
#21楼
[face=楷体_GB2312]电机起动电流500A是正常的啊,你可以换个热继电器,也许热继电器不是很好用了。再就是在自耦变压器降压启动的线路中,热继电器不是很好用的,可以用电机保护器来代替热继电器,电机保护器有缺相,过流,等保护我们原来的单位早在九几年就使用了电机保护器,也快有二十年了,使用效果比热继电器要好得多,比热继电器稳定。

转换时间你设置在7秒是不是时间有点短了,我们都是设置在13-14秒的,7秒的时间太短了,起动电流还没降下来就转换了。
楼主说的过流要看是起动中的不转换停机还是正常运行中的热继电器保护的过流。

再考虑时间继电器是否正常,有没有可能有故障,控制回路有没有点松了,造成可以起动但不能转换。

再就是要查一下泵的轴,转动是否很轻松,用手盘一下很轻松就没事,要是发沉就要保养,电机轴与水泵轴是是否在同一水平,电机的轴承与水泵的轴承有没有损坏的,有时轴承架转坏了电机就启动时过流。

主回路各个点一定要上紧,不能有松的地方,电机地角螺丝也要把紧,要不也颤。[/face]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002