您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:3451 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/21 23:03:00
#0楼
一个普通的电热电路,三相,采用星型接法,如果其中一路的电热丝断了。。用什么方法能检测出来。。。然后报警!!

     有高手知道的把方法说一说。谢谢了

补充一下。。。这个电路采用可控硅控制A,C相


[此贴子已经被作者于2007-5-27 20:33:17编辑过]
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/21 23:13:00
#1楼
自己顶一下  现在好人不多了!
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/21 23:13:00
#2楼
哎!现在才11点多。。。怎么人都睡觉了
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/21 23:15:00
#3楼
在顶顶  要不下去了  命苦 自己的帖子自己顶
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/21 23:18:00
#4楼
自己的花儿自己浇哦
12128
hty.czh
文章数:2377
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2007/5/21 23:59:00
#5楼
相当于三相电机一个绕组烧断啊。万用表欧姆档一笔接公共端,另一笔逐个量吧。或者通电(时间不要太长哦),钳形表卡电流。
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/22 21:10:00
#6楼
我不是这个意思了  我是说能不能做一个报警电路  ,用什么电路可以解决这个问题!
1101
oolo
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/5/22 21:11:00
#7楼
不好意思啊   没有说清楚!!!
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/5/22 21:35:00
#8楼
加一个JR36热继电器,他有电流不平衡动作的功能,但反映较慢
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
967
zhangho
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2007/5/21
发站内信
发表于:2007/5/22 23:04:00
#9楼
星点对地串一个继电器,当缺相时星点对地有电压,继电器吸合.


[此贴子已经被作者于2007-5-22 23:06:07编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005