#0楼
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?
如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的开点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的常闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********
[此贴子已经被作者于2023/1/1 3:28:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
37015
知道一点
文章数:22016
年度积分:1434
历史总积分:37015
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/31 10:20:27
#1楼
想法奇特
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5567
第三颗牙
文章数:688
年度积分:420
历史总积分:5567
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2022/12/31 10:34:18
#2楼
电气系统选型的时候都没想过接触器使用24V的
22600
gk_0 版主
文章数:7747
年度积分:381
历史总积分:22600
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 10:36:58
#3楼
以下是引用第三颗牙2022/12/31 10:34:18的发言:
电气系统选型的时候都没想过接触器使用24V的
我都是选用24Vdc的,价格略高而已,电压统一
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6254
机栝
文章数:887
年度积分:422
历史总积分:6254
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2022/12/31 11:15:39
#4楼
一个元件上最好电压统一比较好,可以不同用途,但是不要不同电压。
知行合一。
3771
dffeifei110
文章数:931
年度积分:70
历史总积分:3771
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/31 17:15:00
#5楼
直流接触器好险用的人确实没有交流接触器多。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
37015
知道一点
文章数:22016
年度积分:1434
历史总积分:37015
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/12/31 23:06:49
#6楼
以下是引用机栝2022/12/31 11:15:39的发言:
一个元件上最好电压统一比较好,可以不同用途,但是不要不同电压。
能做到?
比如接触器,线圈控制回路,辅助点回路,主触点回路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1218
power6688
文章数:70
年度积分:224
历史总积分:1218
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2022/12/31 23:13:06
#7楼
以下是引用第三颗牙2022/12/31 10:34:18的发言:
电气系统选型的时候都没想过接触器使用24V的
没有使用24V的接触器啊?
3195
叶子姐姐
文章数:509
年度积分:126
历史总积分:3195
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2023/1/1 14:40:23
#8楼
费用足够的多的话可以考虑加隔离,那样更可靠。一般设计是不考虑的,毕竟费用太高了
8502
qdppo
文章数:1178
年度积分:540
历史总积分:8502
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2023/1/1 19:02:18
#9楼




     如果是我遇到这种情况 : 行程开关常开点用于接入PLC点输入(和楼主一样的做法)

                             接触器的连锁,利用其本身的常开点接入24V DC 然后再接入PLC输入点
                             做逻辑连锁控制。



                             END