您现在所在的是:

电工技术

回帖:56个,阅读:2620 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/9/14 14:13:37
#0楼
90千瓦风机,额定电流165安,热继装在主接触器下方整定值115安
星启动时电流从360多安往下降,降到280安时,用时40多秒。热继跳闸。
其他45千瓦的风机星启动时电流降的很快啊,这个下降幅度每次只有几安
热继应该设定多少?
网上查1.2×165÷1.732=114多点
此帖发自论坛手机版
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/14 15:36:37
#1楼
是电机过载了吧,风机什么类型的
大家一起学习
266
康养科
文章数:80
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2020/9/14 16:05:59
#2楼
电机超载运行,远远高于额定电流了。通常15/6秒即可启动结束,40秒不正常。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/9/14 16:45:26
#3楼
见过2极45kw的离心机,星接启动约60秒电流才下降,下降几秒后转换为角接,两套设备正常时每周倒换一次,用了有10年了,其热继电器在角接回路,启动期间不参与保护。
此帖发自手机工控论坛
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/9/14 17:18:03
#4楼
超载,负载过重,风机旋转卡住,轴承润滑问题。
风机线圈已烧。
电压过低。
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/9/14 18:50:27
#5楼
请教一下,星启动时间过长,会导致转角时跳闸么
此帖发自论坛手机版
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/14 18:51:43
#6楼
不是过载是重载  正常  热继电器位置错误  这个问题几个月前争论过    看图
附件 IMG_20200914_184335.jpg
我还是坚持安在这个位置
此帖发自手机工控论坛
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/9/14 19:02:54
#7楼
普通的热继电器无法承受这么长的启动时间,可采取以下之一方式启动:

1、加大保护电流,不过,此时的热保护已基本失去作用。

2、热保护不通过启动电路,将其接入运行电路之中。

3、采用电子可调时间式热继电器。
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2020/9/14 19:09:45
#8楼
接线有没有问题?我也是90kw风机从来没有问题。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/14 19:13:48
#9楼
关于热继电器安装位置问题在这里好像不能讨论
此帖发自手机工控论坛