1 打个比如1平方的铜导线可以通10个电流,2平方可以通8个电流,那么两根1平方的导线并在一起是否可以通20个电流?
2  我现在想把3跟20平方的导线并在一起作为一相电源使用,从配电室通向控制盘是否可以,是否存在一些意想不到的隐患。






[此贴子已经被jint于2011/4/7 9:14:23编辑过]
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/4/4 16:15:30
#1楼
内阻不一样会造成电流分配不均匀,导致某一根过热
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2011/4/4 16:20:30
#2楼
我同意楼上的说法!
1536
yhj74115
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1536
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2011/4/4 17:28:33
#3楼
电阻大的过热还是电阻小的过热
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/4/4 18:01:17
#4楼
电阻小的过热
1201
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/4/4 19:17:21
#5楼
不推荐这样做,除非你有很大的预留量。否则纵使是同一型号的两根导线也无法保证有相同的电阻,从而造成电阻小的过热。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/4/4 21:53:01
#6楼
楼上几位都说的很清楚了,买新的电缆吧
3334
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3334
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2011/4/5 8:05:00
#7楼
同样的导线越并的多,电流越小,是导线中心散热不好。
4835
想想看
文章数:1470
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2011/4/5 11:25:14
#8楼
放心地用吧,三根线之间的电阻差微不足道,电流虽有大小但不足以让某一根线过热,实际应用中只要测一下各线电流,如果发现某一根线电流小很多,那一定是接线端子没做好。
881
树山书使
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2009/6/9
发站内信
发表于:2011/4/5 12:45:33
#9楼
两根1平方的导线并在一起不可以通20个电流,两根要少一点,乘系数0.8。三根系数更少