您现在所在的是:

电工技术

回帖:1159个,阅读:418523 [上一页] [1] ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] ... [116] [下一页]
982
jxpeter
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2012/6/6 9:29:12
#750楼
同感啊
首先,请容许我尊敬的叫您一声老师傅,我目前也算是在一家国企里工作,由于做技术,性格太直率,得罪了不少人,目前感觉很困惑,感觉很无助,希望老师傅能给个联系方式比如QQ之类的,很想跟老师傅学习一下。
[此贴子已经被作者于2024/11/22 16:17:53编辑过]
669
工业电气分销
文章数:217
年度积分:50
历史总积分:669
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2012/6/6 14:18:18
#751楼
这话题看来共鸣度很高啊,可以看出在这行辛辛苦苦埋头苦干的人应该不少.值得尊重!
2669
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2669
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2012/6/6 16:43:12
#752楼
《首先,请容许我尊敬的叫您一声老师傅,我目前也算是在一家国企里工作,由于做技术,性格太直率,得罪了不少人,目前感觉很困惑,感觉很无助,希望老师傅能给个联系方式比如QQ之类的,很想跟老师傅学习一下。》
 直率不是错,直率的人很容易交到真心朋友;如何能和大多数人很融洽、很和谐的相处,真是一门学问。首先自己的心态要端正,不要以为这个事你会做,很了不起,那个事非得你来就不知道自己姓什么了。做技术,学手艺的人是最忌讳这一点的。这样也会把你自己的很多发展机会给毁掉的。要多发现别人的优点,比你高的,你虚心的去学,比你低的要毫不吝啬的鼓励,表扬。你的人脉就会慢慢的好起来;始终记住,你对别人好了,别人才会对你好!就算是作为回报他们也不会对你差到哪去。世间有三种人:好人、不好不坏的人、坏人。两种极端的人是很少的,你可以忽略他们,但中间的人即:不好不坏的人居多,你希望他们对你好是需要用心来换的!如何以心换心,就只能靠你自己去做了;一般年轻的朋友们很难做到这一点,都以为自己是宇宙的中心,别人都必须围绕你来运转的,(我曾经也是这样的)。随着年龄的增长,经历了一些人和事之后,你会不断的成熟和老道!这是一个自我修正的过程。必须用时间来磨砺!技术只是谋生的手段之一,不是全部!技术+人脉是上乘(能成大器);技术或人脉是居中(混饭吃);没技术+没人脉就不用多说了。但也不是绝对,有的人生下来时,口里含的可是金钥匙,一辈子衣食无忧!
   另:我们这有一500人技术交流群,融入进来试试怎样;QQ:5205578
614
wangjian8311
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:614
注册时间:2012/6/8
发站内信
发表于:2012/6/8 0:10:18
#753楼
一直在关注,欣赏楼主,好贴,必须顶起来!
982
jxpeter
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2012/6/8 8:36:39
#754楼
感谢
以下是引用651741142在2012/6/6 16:43:12的发言:
老师傅的话真的是一针见血啊,我目前就更老师傅说的一样,一个人在外闯荡,没山没靠,现在的单位一生产为重,机械次之,电气排最后(以前的设备电气自动化很少),现在感觉出了任何事情都找到你的头上,感觉真的好累,做的多,而且还得不到一句好的,碰到真的不会的么,他们居然认为是我们不愿意去做,加上一些领导能把白的说成黑的,歪曲事实,好多事情都让我们来背黑锅,唯一一个在公司里面做电气的领导(目前我们专业最大的)也为自己,能推的就推,能盖的就盖,一句话,做好了都是他们的功劳,做不好都是我们的问题,我都做的没信息了。而且现在还保持着原有国企的体制,都是大锅饭,发钱的权力我没有,做事的时候全是我。感觉真的好郁闷,真的看不到前途。
919
ChaseSun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/9/3
发站内信
发表于:2012/6/9 11:38:57
#755楼
昨天在生产的间歇,对水阻进行了调平,使用交流6.3V电压测试,每相电流在0.22A。在第一次测试启动(水温:32),在电机启动(36S启动时间,38S左右)后报过流保护,跳闸。第二次启动成功,观察电流,差不多在20S的时候,启动电流已经下降到了40A左右。
水温上升至58度左右。在40分钟后正常投用启动风机时,在动极板将要接触静极板时A/C相却出现了拉弧现象(拉弧时间较短),随后启动成功。
请教一下,是否水阻有些大了?导致电机在启动期间加速不够所致的拉弧?前两次启动时没有出现拉弧现象,是否与启动时的液阻柜水温低有关?
备注:启动电流无法直接观测,启动柜的运行电流表为(100A/5A)的量程。
[此贴子已经被作者于2012/6/9 11:41:09编辑过]
2669
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2669
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2012/6/10 9:01:50
#756楼
以下是引用ChaseSun在2012/6/9 11:38:57的发言:
[此贴子已经被作者于2012/6/9 11:41:09编辑过]
其实有拉弧现象,都属于电流有点大,但还能容忍!
919
ChaseSun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/9/3
发站内信
发表于:2012/6/14 9:25:06
#757楼
还可以,12日检修时,将电阻调整到了27欧姆多点,启动时没有拉弧,启动后也没有过流。还可以。算是解决了吧。
606
tyc320828
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2012/6/15
发站内信
发表于:2012/6/15 18:27:57
#758楼
好贴啊,值得后来人参考、体会
表情
609
中秋工控
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:609
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2012/6/16 8:50:33
#759楼
期待接着讲。