#740楼
惭愧, 我也是学机电一体化的,但是从事的是国内地铁施工(德国、日本、法国)全自动化设备(一台价值5千万),现在我们公司有29台这样的机器,其中我接触过六台并维修管理过,也在这个施工过程中学习了不少知识,但遗憾的是我不做维修了,从事公司设备管理工作,看了你们的帖子,我从中又学到了不少,谢谢前辈们。
825
WEIYULAN
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2011/6/29
发站内信
发表于:2012/5/29 14:08:50
#741楼
惭愧我也干了10几年,今年刚回家创业。哎!太难了这是个一辈子都干不出头的行业。
7429
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7429
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2012/5/30 9:20:09
#742楼
以下是引用WEIYULAN在2012/5/29 14:08:50的发言:
惭愧我也干了10几年,今年刚回家创业。哎!太难了这是个一辈子都干不出头的行业。

因为经历,所以才明白!最成功的不是结果,而是所经历过程,出头并不重要,重要的是所经历的过程!过程很难忘!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
-114
工控咚
文章数:-4
年度积分:-222
历史总积分:-114
注册时间:2012/5/30
发站内信
发表于:2012/5/30 11:34:37
#743楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/6/2 11:36:17
#744楼
很多人喜欢干电工这一行,从阅读量可以看出来,但是,很多人这个技术水平就是达不到理想的目标,干到一定程度这个技术水平就是上不去,心有余而力不足,大家都有什么好办法,讲一讲
924
492250705
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2011/8/1
发站内信
发表于:2012/6/2 13:38:10
#745楼
前辈的经历对于我们这种晚辈是很有益处!
600
army22
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/6/3
发站内信
发表于:2012/6/3 13:16:15
#746楼
感动了整个人生啊!
919
ChaseSun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/9/3
发站内信
发表于:2012/6/5 16:25:41
#747楼
拜读了,感触颇多。
    请教一下,高压风机在启动时水阻柜单相极板拉弧的原因找到了吗?我这边一台10KV,900KW的风机在启动时也发生了拉弧现象;测量水阻,偏大(68欧左右);怀疑极板被绝缘尘埃包附所致,今天在生产的间歇,将动、静极板拆下,用盐酸刷洗,再次安装后,测量阻值为20欧(直流24V测量,不知与交流6.3V相比是否有误)。启动风机,在动极板下降至3/4处的时候,出现了拉弧,接着下降至4/5左右的时候拉弧现象消失(B相,A/C安静无事),分析原因,或许是三相动极板的高度有偏差,或许B相水箱内部积攒了足够多的导电尘埃所致。不知贵处的水阻柜的拉弧故障是如何解决的?可否赐教。

   另,网卡可以设置多个IP地址的,只需要在网络连接的IP地址的属性里选择高级,然后手工添加即可。
2669
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2669
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2012/6/5 18:50:01
#748楼
我们这的水电阻柜的拉弧的原因,就是电流大造成的。你说你那的水阻偏大,估计是启动电流没选合适,看一些资料介绍,启动电流控制在额定电流的3.5-4倍左右(计算方法我们还没掌握)电流选大了容易拉弧,选小了短接柜在短接时,会使启动柜过流保护而跳闸!这些也是我们前不久,反复试验和观察得来的,也未必是对的!
919
ChaseSun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/9/3
发站内信
发表于:2012/6/6 9:06:28
#749楼
昨天下午咨询了厂家(湖北追日),答复的意思为大多数的情况下为3相水阻不平衡所致,用交流测量水阻电流,将三相水阻调平,然后再试。后天更换断面,有2小时左右的时间。在此期间调试一下,看看结果怎样。