又丢脸了。
今天中午我刚想吃饭,二炉炉长来了电话,说那个PID表显示的顶压给定和反馈大了将近一倍,而且乱蹦。我赶紧放下饭碗到二炉主控室。看到仪表段长、班长、还有3个小兵在那里忙活。我问了问具体情况,对他们说肯定是那个PID表坏了,估计是里面的ADC芯片。
硬件结构:一个手操器当作给定器,打到手动模式,用上下按键来给定高炉的顶压(其实是手操器的阀位给定),这个4~20mA先通过PID调节器SV+,里面设置了零点迁移,就是让收到的信号比真正给定的大5KPa。从这个PID调节器的SV-再传送给100多米外的TRT的PLC AI模块(设计这个的人估计脑袋让驴踢了)。这个PID调节器坏了就要换,先从库房领来一个新的,接上电源设置好参数;与此同时,这边把PID的SV+、SV-电线短接,把PV+、PV-短接。但这个PID的电源也是一个中间节点,如果短接就要带着220V电短接,否则就有可能影响到其他设备。查了半天线后,又找来了电工,因为当时判断电工负责的一个阀门控制器的电源通过这个PID调节器了。电工说停电没关系,于是,拆线,换PID调节器。
顺利的拆下了SV、PV的两路电流线,顶压没有波动。再拆下了一根电源线,不得了了,顶压快速降低,一个仪表工手快,马上拿个大钳子把拆线的火线(或者零线)的两根线给拧到了一起,顶压好了。又拆另外一根220V线,顶压又来了一次波动,这次有经验了,大钳子早就准备好了,顶压波动了一下,OK了。PID调节器换完了。
也不知道新表的参数是怎么设的,那个给定总是显示250!也不知道是不是在笑话仪表工,管不了那么多了,我说看看说明书吧,他们说可能是那个给定器(手操器)的问题,我说不可能,因为TRT那边是好的。于是我找了PID的说明书到旁边的椅子上坐着看去了。
PID调节器就是聪明,这时发生了250事件。仪表班长按了一下那个给定器的A/M按键,给定器从手动切换到了自动(应该是选择了外部输入),顶压突然就降到了65KPa,工长一下子就跳起来了,仪表班长一看大事不好,马上就又按了一下,给定器还是没回到手动,不过给TRT发出的顶压给定是127KPa,比65好些。然后怎么按上下键,给定值就是不变。我一看也傻眼了,这座高炉正常的顶压应该是170KPa以上,127显然是不行的。
不过,我随手按了一下PID,结果,SV显示正常了。看来不相信人品是不行的!但给定值还是不能变。我只好提出我自己去TRT改程序,把TRT的给定从AI改成WINCC画面的IO域。我过去后很快搞定了,这时工长来了电话,问是否可以提高顶压,让我设置到138,我说没问题,让他顺便让那个仪表段长大胆的干吧,反正也和他那边的给定器没关系了。过了3分钟,仪表段长来电话,说给定器设置好了。我赶紧又把程序给切换到了用AI给定。
上面的故障处理过程就是典型的自摆乌龙。那个给定器根本就什么问题都没有,非得要按一下按钮。结果小毛病变成了大毛病。我当时就训了仪表班长一顿,他没吭声,我估计可能是仪表段长的主意,段长也没吭声,我也没脾气了。等下次打沟检修的时候,要彻底的理清线路,尽量让每个表的电源独立、信号独立,免得互相牵制。仪表段长、班长对这套东西应该比我熟悉,但连我都弄清楚了原理,他们竟然还敢怀疑,明天准备处理他们。
[此贴子已经被作者于2011/8/24 23:06:31编辑过]