您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:662个,阅读:77070 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [67] [下一页]
* 帖子主题:

20110711老日记连载

10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/21 23:24:13
#170楼
高炉的料车实际上都是中途启车的,所谓的小车到底,其实也是悬空的。防止溜车的一个办法是控制抱闸的释放条件。两个思路都能解决:一是抱闸于转矩挂钩,当转矩达到多少后(我们是70%)释放抱闸;二是靠延时,设置好变频器启动后延时多长时间才释放抱闸。两种方法都需要做重载试验确定具体的数据,但也不是要求的很严格。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5477
李也
文章数:1045
年度积分:56
历史总积分:5477
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2011/8/22 13:01:14
#171楼
我们用的是10Hz抱闸打开,从料坑起步没问题。可中途停厂后起动转距就不够了,有时会溜车变频用是艾默生的
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/22 15:46:15
#172楼
如果非常细致的分析这个问题,你还应该把轨道的角度算上。从料坑起步,需要的启动力矩更大。原因有两个:一是轨道的角度在料坑下面更陡;二是上面料车的后轮已经上到卸料曲轨,平衡的重力较小。所以,如果你的料车在料坑中启车都没有问题的话,在中途启车就更没有问题。
   如果刨除车重的原因(假设重量一样)有可能是观察的原因,料坑里面启车,没看出来溜车,中途启车,看出来了。
   说实在的,10Hz的设置我不是很同意,因为10Hz的力矩是否能平衡掉车重很难说,这和延时开抱闸原理差不多。


[此贴子已经被作者于2011/8/22 15:58:50编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5477
李也
文章数:1045
年度积分:56
历史总积分:5477
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2011/8/22 23:42:56
#173楼
楼主说的意思我明白,我见网上有介绍按电流值来打开抱闸的,想知道楼主厂子的变频是怎么设置才能让力距到百分之七十才打开的。变频不会过电流吗?
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/23 8:56:37
#174楼
表情又是跨页问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/23 8:59:10
#175楼
怎么设置的我是不记得了,但电流和转矩近似成正比,即电流达到额定值的70%打开抱闸。既然电流还没达到额定电流,怎么可能过电流呢?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
750
wxbca
文章数:41
年度积分:-100
历史总积分:750
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2011/8/23 15:48:26
#176楼
这样详实的工控文章很罕见
持续关注,向李工学习!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/24 22:54:52
#177楼
又丢脸了。
   今天中午我刚想吃饭,二炉炉长来了电话,说那个PID表显示的顶压给定和反馈大了将近一倍,而且乱蹦。我赶紧放下饭碗到二炉主控室。看到仪表段长、班长、还有3个小兵在那里忙活。我问了问具体情况,对他们说肯定是那个PID表坏了,估计是里面的ADC芯片。
   硬件结构:一个手操器当作给定器,打到手动模式,用上下按键来给定高炉的顶压(其实是手操器的阀位给定),这个4~20mA先通过PID调节器SV+,里面设置了零点迁移,就是让收到的信号比真正给定的大5KPa。从这个PID调节器的SV-再传送给100多米外的TRT的PLC AI模块(设计这个的人估计脑袋让驴踢了)。这个PID调节器坏了就要换,先从库房领来一个新的,接上电源设置好参数;与此同时,这边把PID的SV+、SV-电线短接,把PV+、PV-短接。但这个PID的电源也是一个中间节点,如果短接就要带着220V电短接,否则就有可能影响到其他设备。查了半天线后,又找来了电工,因为当时判断电工负责的一个阀门控制器的电源通过这个PID调节器了。电工说停电没关系,于是,拆线,换PID调节器。
   顺利的拆下了SV、PV的两路电流线,顶压没有波动。再拆下了一根电源线,不得了了,顶压快速降低,一个仪表工手快,马上拿个大钳子把拆线的火线(或者零线)的两根线给拧到了一起,顶压好了。又拆另外一根220V线,顶压又来了一次波动,这次有经验了,大钳子早就准备好了,顶压波动了一下,OK了。PID调节器换完了。
   也不知道新表的参数是怎么设的,那个给定总是显示250!也不知道是不是在笑话仪表工,管不了那么多了,我说看看说明书吧,他们说可能是那个给定器(手操器)的问题,我说不可能,因为TRT那边是好的。于是我找了PID的说明书到旁边的椅子上坐着看去了。
   PID调节器就是聪明,这时发生了250事件。仪表班长按了一下那个给定器的A/M按键,给定器从手动切换到了自动(应该是选择了外部输入),顶压突然就降到了65KPa,工长一下子就跳起来了,仪表班长一看大事不好,马上就又按了一下,给定器还是没回到手动,不过给TRT发出的顶压给定是127KPa,比65好些。然后怎么按上下键,给定值就是不变。我一看也傻眼了,这座高炉正常的顶压应该是170KPa以上,127显然是不行的。
   不过,我随手按了一下PID,结果,SV显示正常了。看来不相信人品是不行的!但给定值还是不能变。我只好提出我自己去TRT改程序,把TRT的给定从AI改成WINCC画面的IO域。我过去后很快搞定了,这时工长来了电话,问是否可以提高顶压,让我设置到138,我说没问题,让他顺便让那个仪表段长大胆的干吧,反正也和他那边的给定器没关系了。过了3分钟,仪表段长来电话,说给定器设置好了。我赶紧又把程序给切换到了用AI给定。
   上面的故障处理过程就是典型的自摆乌龙。那个给定器根本就什么问题都没有,非得要按一下按钮。结果小毛病变成了大毛病。我当时就训了仪表班长一顿,他没吭声,我估计可能是仪表段长的主意,段长也没吭声,我也没脾气了。等下次打沟检修的时候,要彻底的理清线路,尽量让每个表的电源独立、信号独立,免得互相牵制。仪表段长、班长对这套东西应该比我熟悉,但连我都弄清楚了原理,他们竟然还敢怀疑,明天准备处理他们。


[此贴子已经被作者于2011/8/24 23:06:31编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
29729
思南 管理员
文章数:14047
年度积分:56
历史总积分:29729
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2011/8/24 23:22:04
#178楼
李工,放下饭碗就去处理问题,真难得啊!

持续关注中!!
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2011/8/25 13:15:07
#179楼
杜雯欣:…(李岩,你就先学好技术吧,否则说不出个所以然来)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

伤自尊啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

171.6011