干了这么多年PLC,供暖恒压供水系统是每年秋冬的刚需项目。最近又刚收尾一个,跟大家聊聊现场最容易踩的坑,新手能少走不少弯路,甲方也能避坑省钱。

1.  水泵变频与工频切换的逻辑坑

很多新手写的程序里,变频转工频时没有延时,或者直接硬切,导致电流冲击烧接触器。
? 我的方案:在程序里加3秒延时,并且用PLC的脉冲指令软启动,避免机械冲击。我现在做的项目里,这个逻辑已经固化成一个标准子程序,每次直接调用就行,稳定又省心。

2.  触摸屏PID参数调节的易用性坑

甲方的现场师傅大多不会复杂的PID整定,你把屏做的太专业,他们根本不敢碰。
? 我的方案:在触摸屏上只放“压力设定”“手动/自动切换”“变频频率显示”这几个核心按钮,隐藏复杂参数,只给管理员权限开放。我最近给一个供暖项目做的触摸屏就是这么设计的,现场师傅说比之前的好用太多,不用再打电话问我怎么调参数了。

3.  CAD柜图与现场接线的匹配坑

很多人画图时不考虑现场空间,导致柜内元件放不下,或者接线混乱后期没法维护。
? 我的方案:画图时会标注每个元件的尺寸和接线走向,给现场电工留足操作空间,附一份接线对照表,新手也能看懂。上周刚给一个项目出完柜图,现场电工说照着表接,半天就搞定了,比之前省了一天时间。

4.  防冻与休眠的逻辑坑

北方供暖季夜间压力低,系统休眠后管道容易冻裂。
? 我的方案:在程序里加一个“低温休眠”模式,当温度低于5℃时,让水泵每隔10分钟自动运行1分钟,防止管道结冰。去年给一个河北的项目加了这个功能,整个冬天都没再冻过管,甲方特意打电话过来夸。

5.  远程调试的效率坑

很多项目做完后,甲方一个电话就得跑现场,费时费力。
? 我的方案:在程序里预留4G模块接口,配合触摸屏的远程监控功能,大部分问题都能远程解决,既省了我的时间,也给甲方省了差旅费。上个月有个项目现场报警,我远程看了下是参数漂移,直接在触摸屏上改了数值就好了,不用再跑一趟。

?

这些都是我从实际项目里总结出来的,希望能帮到大家。如果有同行或朋友正在做类似项目,遇到具体问题可以随时交流,我把这些年积累的程序框架、屏模板和CAD图都整理好了,能帮上忙的地方绝不藏着掖着。
[此贴子已经被作者于2026/2/4 10:01:05编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14367
465010287 版主
文章数:6455
年度积分:247
历史总积分:14367
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2026/2/3 9:55:37
#1楼
欢迎你来这个大家庭 这个家庭非常融合 等等 互帮互助 互相勉励
85
215812192
文章数:9
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2026/2/1
发站内信
发表于:2026/2/3 17:25:01
#2楼
补充个供暖项目的实操:去年做的一个小区供暖改造,用PLC控制变频泵,加了PID自整定,把出水温度稳定在±1℃以内,甲方特别满意。北方的同行应该都懂,供暖项目最在意的就是稳定性和节能效果。
此帖发自手机工控论坛
10465
chi1225
文章数:2659
年度积分:132
历史总积分:10465
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2026/2/3 20:14:52
#3楼
这行干久了就会发现:每次入职一家新公司搞的第一个项目经常都是接手别人的二手工程;也遇到不少新人面试时说啥都能搞,真把项目交给他时搞到一半就悄悄跑路,留下一地鸡毛。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/3 23:39:04
#4楼
以下是引用2158121922026/2/3 17:25:01的发言:
补充个供暖项目的实操:去年做的一个小区供暖改造,用PLC控制变频泵,加了PID自整定,把出水温度稳定在±1℃以内,甲方特别满意。北方的同行应该都懂,供暖项目最在意的就是稳定性和节能效果。

这个项目是用发热丝加热的吗?
PID是如何找到最佳参数的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
85
215812192
文章数:9
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2026/2/1
发站内信
发表于:2026/2/4 4:02:29
#5楼
您是说加热炉吗?加热炉是温控仪表与plc通讯,温度由温控仪表控制,底层逻辑还是pid,由plc读取温控器的数据在触摸屏上显示,加热装置是,调功器,和变频器原理类似,模拟量控制调功器…
此帖发自手机工控论坛
27295
ytleaderplc
文章数:11364
年度积分:255
历史总积分:27295
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/2/4 8:23:24
#6楼
网关一般用的哪个品牌的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85
215812192
文章数:9
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2026/2/1
发站内信
发表于:2026/2/4 9:34:43
#7楼
没有具体的便宜好用的,这些都是比较次要的,关键是程序逻辑要满足甲方需求
此帖发自手机工控论坛
17464
hgxmm123
文章数:3160
年度积分:240
历史总积分:17464
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/2/4 15:49:54
#8楼
很有现实价值的好建议
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/2/4 18:45:36
#9楼
都是好经验,学习了…
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004