中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】按一下就启动(20170216)
发表新帖 回复该主题
回帖:75个,阅读:2350 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】按一下就启动(20170216)

分享到
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/12 10:42:03
#30楼
如果AK1和AK2有延时断电功能呢?是不是自保触电就不要了。?
我是你的朋友
27831
秀空
文章数:13414
年度积分:657
历史总积分:27831
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/2/12 11:58:17
#31楼
以下是引用zhong-gong2017/2/10 20:25:07的发言:
以下是引用秀空2017/2/10 15:36:10的发言:
这个在PLC上用,在接触器上用太麻烦。
在PLC上用能省接触器吗?
可以。只要一个接触器就行。
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/2/12 13:48:47
#32楼
网上不是有很多这种单按钮启停的例子吗
10133
zhong-gong
文章数:3194
年度积分:50
历史总积分:10133
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2017/2/12 14:19:30
#33楼
以下是引用秀空2017/2/12 11:58:17的发言:
以下是引用zhong-gong2017/2/10 20:25:07的发言:
以下是引用秀空2017/2/10 15:36:10的发言:
这个在PLC上用,在接触器上用太麻烦。
在PLC上用能省接触器吗?
可以。只要一个接触器就行。
你说的有矛盾,什么可以,又只要一个就成。本来就只有一个吧,怎么能说可以的。
此帖发自论坛APP
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
17233
老兔子
文章数:2326
年度积分:467
历史总积分:17233
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/2/12 20:33:28
#34楼
以下是引用3469537912017/2/11 10:03:54的发言:
附件 8ecefa9e70b2a2a61ef691cec53030d10048017d.jpg
两个KA的自锁不能去,去了会变振动器。。

变振动器是不可能的,只是触点竞争严重点罢了!

因为这两个触点不是起自锁作用,仅是起改善触点竞争现象的作用。

理由是按下SB按钮,KA1得电吸合(不可能会自锁),KM得电就自锁,再按下SB按钮,KM2得电吸合(不可能会自锁),切断KM回路,KM断电复位。
[此贴子已经被作者于2017/2/12 20:34:05编辑过]
19263
hpqian
文章数:4198
年度积分:447
历史总积分:19263
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2017/2/12 20:37:17
#35楼
应该不算多余吧!
一切都在努力中!!
17233
老兔子
文章数:2326
年度积分:467
历史总积分:17233
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/2/12 20:44:59
#36楼
以下是引用wwq25813142017/2/11 22:21:30的发言:
设计者很聪明 没会震荡

触点竞争现象不属于振荡器现象。

振荡器是不断地吸合/断开,不可能出现保持吸合状态。

而触点竞争是可以出现保持吸合状态,但也有可能出现一定的几率不能保持可靠吸合状态。这与使用的元器件(接触器、继电器)的触点间距、弹簧特性有关。
17233
老兔子
文章数:2326
年度积分:467
历史总积分:17233
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/2/12 20:47:26
#37楼
以下是引用lliu19782017/2/12 9:35:42的发言:
难道KA1和KA2要自锁?表情这个图读不懂啊?


KA1和KA2不是用作自锁,是为了减轻触点竞争而设,即为了保证KM可以可靠吸合而设。
10133
zhong-gong
文章数:3194
年度积分:50
历史总积分:10133
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2017/2/12 22:29:11
#38楼
回复 #30楼 kdrjl
为什么总说启动按钮按着不松手呢?
此帖发自论坛APP
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
36716
知道一点
文章数:21871
年度积分:1135
历史总积分:36716
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/2/13 0:30:04
#39楼
以下是引用老兔子2017/2/12 20:47:26的发言:
以下是引用lliu19782017/2/12 9:35:42的发言:
难道KA1和KA2要自锁?表情这个图读不懂啊?


KA1和KA2不是用作自锁,是为了减轻触点竞争而设,即为了保证KM可以可靠吸合而设。
所以说,ka1与ka2不算多余,是为了更可靠的工作。
ka2上边的电路在改动一下,变成ka1的a和ka1的b转换成ka1的c形接点,竞争问题是不是可以解决?
快乐 幸福 自由 比什么都重要