#10楼
支持下,赞一个!
传奇商务在线为您提供各种工业电器
5041
小笑笑
文章数:781
年度积分:132
历史总积分:5041
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/9/11 11:52:26
#11楼
加一点
我们在供电线路较长地方,除了以上几点外,还增加了重复接地,一般在线路末端和线路中端土壤条件好的地方打重复接地柱.这样可以在断零线时减轻造成的后果.
863
15822539307
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2008/11/22
发站内信
发表于:2009/9/11 23:08:13
#12楼
太好了 ,正好遇到这样的问题
1770
cnelc001
文章数:348
年度积分:50
历史总积分:1770
注册时间:2009/7/28
发站内信
发表于:2009/9/16 10:04:41
#13楼
谢谢支持!
传奇商务在线为您提供各种工业电器
808
369961785
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:808
注册时间:2009/9/17
发站内信
发表于:2009/9/17 19:44:41
#14楼
很好
1027
376164145
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2009/3/31
发站内信
发表于:2009/9/17 21:00:47
#15楼
学习了
很不错的东西
多多学习
2155
cbf
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:2155
注册时间:2005/5/14
发站内信
发表于:2009/9/21 21:57:58
#16楼
(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。

=======================================================
上面的说法没错么?

从线路图上看这种故障就是(1)所说的故障。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
863
劲草
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/3/25
发站内信
发表于:2009/10/19 21:10:12
#17楼
不断学习,不断进步。
907
w_bs
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2009/10/19
发站内信
发表于:2009/10/19 23:09:47
#18楼
很详细,又学习了,谢谢!
3748
ZSFZSF_0
文章数:2298
年度积分:49
历史总积分:3748
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/19 23:42:38
#19楼
多一些故障的判断与预防的文章,值得学习