发表于:2007/1/19 10:00:00
#0楼
求助各位大侠!
1.变频器电容容量下降的话,变频器一般报什么故障?会报直流过电压吗?是不是应该报欠电压啊?
2.如果变频器容量选小的话变频会出现什么情况,会报什么故障呢?
3.西门子MM430 45KW 变频带45KW电机,带的是热水泵,电机1480转,额定电流82A,是否匹配?
4.我遇到一台45KW的西门子MM430变频,刚开始运行三个小时后就报F002故障(直流过电压),故障复位后还可以启动,但运行两个多小时后还是报F002,随着时间的推移,这个时间越来越短,最后半个小时报一次,但恢复出厂值后再重调参数后还能挺三个小时左右,然后以重复上面的过程,请问这可能是什么原因? 现场的供电电源电压并不高。 谢谢谢谢谢谢各位大哥大姐!
[此贴子已经被作者于2007-1-19 10:06:19编辑过]