这件事情实在诡异!就是到了现在这问题好像还没有一个完全可信的结论,现将这件事简述如下,也好让变频器的技术人员的阅历能有所丰富。欢迎讨论!
此事要从2005年11月份说起,当时在湖南长沙附近的一个小造纸厂要改造一台造纸机,这台机器一共有四台变频器,分别是22KW、15KW、11KW、7.5KW各一台进行同步控制,当时选用的是日立变频器,在正常用了一段时间以后,时间来到了2006年3月份,自此以后,日立的变频器开始接连炸机,问题现象几乎都是炸整流部分,短短二个月时间,炸了修,修了又炸,机器已经炸了两遍多,差不多炸了10台次,在此期间负责次区域的经销商沙市*特自动化公司在自己解决无望的情况下,请了南京方面的技术人员带着检测设备过来会诊,初始大家都一致认为是电源极有可能有问题,但用示波器查看了半天也没发现有什么异常,又将线路和电机查了一遍也确定正常,百思不得其解,最终也拿不出解决方案,此事一直到现在还没有结论,这单可真的赔大了,可事情到此时还远未结束,为了要维持生产,厂家又相继用了西门子、ABB的变频器,结果居然同样在用了不长的时间后炸机,最后这家厂无奈之下试用了国产的英**变频器,结果情况依然如此,在用了不长的时间里,4台机器也都无一幸存,变频器厂家也专程来人看过,厂家也很配合技术人员的改进建议,采用了独立分线供电,加装电源滤波器、过压电抗器、压敏电阻,在采用了这些措施后,好像还未能彻底解决炸机的问题,而在该厂一墙之隔的另一家小造纸机厂却一直用的很正常(单独的变压器),现在又将变压器调整了一下,其实变压器也看不出什么问题,各项测试都正常,此事实在是罕见,这世间真的有古怪?

3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/12/25 21:43:00
#1楼
以下是作者所作的跟踪报道
昨天我又仔细地和负责此单业务的当地经销商了解了一下,他又提供了一些的细节,现增述如下:
1、该厂的变压器容量为800KVA,该厂的总负载容量约为600多KVA
2、该厂还有13台用可控硅调速的电机(总功率约330KW),他反映说厂家也可能意识到这种可控硅装置对变频有影响,就单独对这部分设备装了一个变压器。(个人认为此处的问题嫌疑最大)
3、该厂在变压器的负载侧加装了进线功率补偿装置,他反映说该设备目前工作正常。
4、当初南京的日立技术人员到该厂来了解变频器故障现象时,带有示波器等检测设备,并在此连续检测了三天,均未发现异常,在检测期间,该厂的可控硅调速设备也在正常工作。

灵异事件:  引用   加为好友   发送留言   2006-11-1 9:24:00
   目前几方采取的措施:
1、厂家将变压器重新维护了一遍,将变压器的输出端电压调至最低一档。(原来测的电压为380~390V,变压器输出档为中档)
2、日立方面做了一个浪涌保护器加在变频器的电源侧。
3、英**方面在电源侧加装了一个过压吸收保护装置。
4、西门子和abb由于机器只各试用了一台,故目前没有动作。


924
yqwyqw
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2003/6/23
发站内信
发表于:2006/12/26 9:11:00
#2楼
问题出在电机上?
1102
peterpan125
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2005/3/14
发站内信
发表于:2006/12/26 10:15:00
#3楼
说一下电机工作时候的运行情况,制动对策
959
小铭
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2006/12/26 11:12:00
#4楼
以下是引用huyie在2006-12-25 21:43:00的发言:

 可控硅调速与变频器一样是产生严重谐波的所谓非线性用电设备。在线路谐波如此严重的情况下使用变频器是自找死路。
 可控硅调速与变频器产生的谐波是不一致的,很容易耦合。 可控硅的价格非常低,有点经验的一般都知道选择高电压等极的。(如:发电机励磁,额定50V,我就选择1000V,反正就3-5元钱的事)变频器自然就不能和可控硅比耐压了。
  唯一有希望解决此问题的方法是在变频器前面加装XXXXX。
  呵呵我相信此厂如果是采用变频器是为了节能,早就当垃圾抛弃了。
1314
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/12/26 11:57:00
#5楼
变频器的工作环境怎么样??
6886
zha173
文章数:337
年度积分:541
历史总积分:6886
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2006/12/26 19:00:00
#6楼
电磁调速电机用的控制器内部可控硅很小,何况只是接220V电。个人认为对变频器影响不会太大。
本人有一业务单位也遇到这种情况,十多台德国伦茨的变频器炸的一个不剩。中国总部来人看了也说不出个所以然。后来换用国内某厂的居然再没有发生过炸机现象。
2162
fgn
文章数:490
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2006/12/26 20:20:00
#7楼
我认为是变压器容量大和变压器跟变频器距离比较近引起的,在变频进线侧加进线电抗器就好了.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1518
huyongjie
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1518
注册时间:2002/6/21
发站内信
发表于:2006/12/27 13:04:00
#8楼
支持三楼,线路外围问题可能性大,电源问题不会炸的,我搞过配电房,也搞自控
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
2162
fgn
文章数:490
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2006/12/27 14:38:00
#9楼
原来楼主是英威腾的
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006