您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:3207 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
yzqx_lhb
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2006/11/20 9:38:00
#0楼
一台75KW启动如果是三角接线的可以星-三角启动吗?如果做成自耦变压器启动需要注意什么问题?谢谢。
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/11/20 13:06:00
#1楼
只要你的变压器容量足够!完全可以!
       键盘时常跟不上思路......
1537
laozhu303
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:1537
注册时间:2005/7/26
发站内信
发表于:2006/11/20 15:05:00
#2楼
什么问题啊
我家的黑魔术 切花玫瑰
2433
s7200
文章数:255
年度积分:288
历史总积分:2433
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2006/11/20 21:59:00
#3楼
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
1078
mr.wjx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1078
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/11/22 21:44:00
#4楼
以下是引用s7200在2006-11-20 21:59:00的发言:
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
真是这样的,我们单位的自耦变压器今天就因为起动次数过多而烧了,唉,真是烦人
1002
wxf2841759
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/11/22 23:23:00
#5楼
哈哈,我75KW的风机自从自耦变压器烧了以后都是直接启动,都快4年了,一点事都没有
903
unbadman
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2006/11/22 23:54:00
#6楼
解释的太好了!
958
kangning2000
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2006/11/24 14:57:00
#7楼
那电压不会有波动影响其他设备 电线是否手的了啊6楼
902
dings1982
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/11/24
发站内信
发表于:2006/11/24 16:53:00
#8楼
以下是引用s7200在2006-11-20 21:59:00的发言:
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
建议你用水电阻启动,没有以上问题!!!
1027
yddmt
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2006/11/24 17:43:00
#9楼
还是应该用星.三角启动,直接启动电流大,如果变压器容量大可以直接启动,还得考虑负载大小.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006