我现在为18.5KW的水泵选择电控箱内的交流接触器,水泵名牌上有额定电流35.2A,我选择的交流接触器电流应该大于这个电流还是小于或等于这个电流?小于这个电流值,可以吗?
还是象空气开关选型一样,在额定电流和最大电流之间选择?
870
158890965
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2004/4/12
发站内信
发表于:2006/11/15 19:02:00
#1楼
不要下沉,我继续!
19726
hpqian
文章数:4208
年度积分:910
历史总积分:19726
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2006/11/15 19:21:00
#2楼
现在的接触器,都有KW值,你可以直接买18.5KW的接触,如果用国产的应该大一号22KW的.施耐德也是(因为假货比较多).进口的直接选就行了!
一切都在努力中!!
943
wangyiiii
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/11/10
发站内信
发表于:2006/11/15 19:23:00
#3楼
大于电机电流,不能小于这个电流值。
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/11/15 19:58:00
#4楼
同意楼上的

新手报道,受教必顶!
图
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/15 20:06:00
#5楼
大于电机电流,不能小于这个电流值。
40A的即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/11/15 21:56:00
#6楼
德力西的就应该选63A或更大(因为这个牌子的货越大越让人放心)嘿嘿!
       键盘时常跟不上思路......
870
158890965
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2004/4/12
发站内信
发表于:2006/11/17 12:57:00
#7楼
请问hpqian,我现在选择了18.5KW的接触器,是施奈德的,LC1-D3810,有办法识别其真假吗?
1876
jianghui117
文章数:432
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/11/17 16:19:00
#8楼
打电话到总部问下啊,肯定 有区别的
924
554172833
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2006/11/22 14:21:00
#9楼
应是大于电机的额定值