您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:4580 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/11/15 10:11:00
#0楼
我公司有一台深水井原来使用的是55KW的水泵,井深140米,9月的时候进入枯水期将水泵更换,使用到现在,出现水泵过流的问题,水泵为降压启动启动后自动切换到运行状态大约5-8秒自动跳闸,请问这是那里的原因。先谢谢各位了。
                 猫~~猫
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/11/15 12:04:00
#1楼
一.是负载有问题.
 二.是运行交流接触器有一相接触不好或接头有问题
1103
ailu3344
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/11/15 15:54:00
#2楼
你说的过流是如何判断的?是实测的么?还是根据热继电器动作判断的?如果是实测的,我想有以下几种可能:
1、检查热继电器电流整定值是否正确,有时候误碰使动作电流偏小。
2、负载问题,因为是水泵,只要检查是否有东西绞住叶轮
3、机械问题,是否是电机轴承损坏造成机械卡瑟
4、在空开--保险--接触器--热继电器--电机接线盒的某个环节存在接触不良问题
5、降压启动回路中时间继电器整定值太短,没有躲过启动电流
6、检查电源电压是否正常,没有特殊情况这项应该没问题的

如果不是用钳形表卡的电流,那就不排除热继电器误动作的可能,可以更换新的试试;以上只是我个人的拙见,希望对你有所帮助。
943
wangyiiii
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/11/10
发站内信
发表于:2006/11/15 18:56:00
#3楼
同意3楼
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/11/15 20:02:00
#4楼
检查电缆绝缘,我遇到过是绝缘有问题!
新手报道,受教必顶!
图
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/11/16 18:57:00
#5楼
配电箱面板上就有电流表,也就是3楼所谓的实测,我检查的项目:1电源电压正常。2启动接触器电压正常三项无缺相现象。3运转接触器无缺相现象。但运转5-8秒就自动跳闸。
电缆我想应该没问题因为是新换的,不过还是看看吧。
谢谢各位了。
                 猫~~猫
943
wangyiiii
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/11/10
发站内信
发表于:2006/11/16 19:13:00
#6楼
查一下是否有机械故障,判定是否有漏电故障。
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/11/17 10:00:00
#7楼
要是机械故障有没有什么好的方法判断,井深140米提出来一次不容易啊!
                 猫~~猫
1103
ailu3344
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/11/17 11:14:00
#8楼
你在热继电器下口把电机的三根动力线解开,单独试一下操作回路,看看结果如何
1103
ailu3344
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/11/17 11:20:00
#9楼
如果控制回路没问题,就应该是电机或负载的问题。你的控制回路是“星--三角”启动么?如果是的话,星接启动时的转矩是角接的1/3,可能是启动转矩过小,电机有轻微卡瑟,星启时电机一直没有转动,导致电流升高,引起过流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005