您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:87个,阅读:70118 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1859
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1859
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2005/12/7 9:09:00
#50楼
这样肯定是可以做的
但如果要同时启动的话那它们的频率就得要一样的了
1297
shilwang
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1297
注册时间:2005/11/24
发站内信
发表于:2005/12/7 10:03:00
#51楼
是可行的,水泵轮循工作,自动分组,在各组之间切换,变速用0-10V/4-20mA模拟控制;
前提是要分析清楚哪几台水泵在下一组中启动,转速该多少,需要在PLC中建数学模型咯
1020
ldbing_104
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/12/11 10:02:00
#52楼
加上继电回路选择电机和变频器的外部参数
982
fouyin
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2003/5/25
发站内信
发表于:2005/12/12 10:52:00
#53楼
大侠!你们看清洛这位老兄说要求吗?不可能实现的.
一个变频器只一组,或着最多是两组UVW接口呀!无法实现多个电机不同的调速方式呀
944
zgw33
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2005/12/12 15:34:00
#54楼
可以大胆想象一下
我是新手,刚开始接触变频器。我只是说了个想法,希望对大家有启发:
对,一台变频器某一瞬间只能输出一种参数。但可以分时间来驱动电机。比如说驱动三台电机。
先让三台电机起动起来。再分时间控制:运行过程中,第一秒内驱动第一台,第二秒内改变参数驱动第二台,第三秒再驱动第三台,依次驱动。
这里面就有很多问题,比如说,每一台电机有1秒是有电压的,两秒没有电压,这样电机能不能转,效率怎么样;或者时间1秒可不可以再长些;对变频器来说,1秒钟其输出电压和频率能不能很好的跃变;或者电机的切换装置能不能在一秒内切换完全;这种情况是某一时刻只驱动一台电机;
再就是某一时刻驱动多台,通过切换装置,让一台或几台电机被驱动,造成每台电机的驱动时间不一样,还可以通过改变变频器不同时间驱动参数不同,造成每台电机整个周期的平均值变化,达到调速的效果。
等等吧,这些只是我的想法,很多不符实际的,请大家批评指教。
958
tjkdzdh
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2004/8/12
发站内信
发表于:2005/12/12 17:03:00
#55楼
朋友:你可以参考三恳SAMCO-VM05系列变频器的功能,配一块SWS模板控制多台交流电即。用PLC也可以实现控制多台交流电机,但编程复杂。
1148
zhengshu
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2005/12/17 21:51:00
#56楼
大规模无可置疑国
1148
zhengshu
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2005/12/17 22:04:00
#57楼
大规模无可置疑国
985
蒲公英2
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2006/1/26 21:04:00
#58楼
你这样问题,不好解答,因为你所需要的是每台电机都能单独调速,独立启动这不是问题.但是调速我看不可能.
1140
zjy76900130
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/2/24 11:05:00
#59楼
用变频器实现多台电机的启动停止没有问题,但要想实现多台电机变频就是不可能得了。
如果有人做出来,请给我一个方案。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009