您现在所在的是:

运动控制

回帖:11个,阅读:4356 [上一页] [1] [2] [下一页]
928
wanyanlong
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2006/10/27 23:01:00
#0楼
请教高手帮忙
步进马达驱动器输入脉冲为5V电压,能不能用fx-20mt的输出脉冲控制
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2006/10/28 8:36:00
#1楼
可以呀,谁说不可以?
938
skyautomata
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/10/28 12:27:00
#2楼
可以控制﹐但是由于PLC內部提供電壓為24V﹐你得通電陰降壓至5V﹐為保安全。當然我第一次用步進馬達是就犯了個大錯誤﹐直接接了個24V的電壓進去﹐但是好象也能運行。最好不好這樣接﹐就廠商提供資料這樣是會燒掉驱动器的
1185
85880527
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/10/28 20:16:00
#3楼
里面的光耦电流正常情况只能承受十几毫安,所以要加限流电阻
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/10/28 21:45:00
#4楼
内部电阻一般都是330欧或是220欧,所以你串一个2K左右的电阻就行。
685
shu2173
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:685
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2006/12/14 18:51:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1805
MicroStep
文章数:344
年度积分:50
历史总积分:1805
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2006/12/14 21:59:00
#6楼
PLC一般的都是24V信号,注意加电阻限流,一般的24V需要加2K电阻到信号正端
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1128
wanqad
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/9/16
发站内信
发表于:2006/12/21 8:34:00
#7楼
加一个2K的电阻就可以了
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/21 8:43:00
#8楼
用24V加2K电阻就好
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
759
LHC2007
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2007/5/12
发站内信
发表于:2007/5/12 13:16:00
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>