用三菱MR-J2S的伺服能做0.01mm的精度的位置控制嗎?能否承受高頻度的啟停-大約1秒就執行1次定位指令.還有其方向信號是超前于脈衝信號還是滯后呢?要用再生選件嗎?請指點一下,謝謝了!
1185
85880527
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/10/28 20:01:00
#1楼
:)呵呵,伺服做定位,精度在0.01mm随便做都可以实现的,哪怕国产伺服都很容易做的,我想小日本的伺服比那强吧,丝杠不能马虎,方向肯定是要先给呀,至少也得提前几微秒吧,一秒一次肯定没问题,我做的常一分钟两三百次,行程还比较大
1042
黃葉飛
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/20
发站内信
发表于:2006/10/30 9:00:00
#2楼
好人啊!一下就解決我多日的茫然,非常感謝!在其它地方是沒人理你的,怎樣聯系啊
1185
85880527
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/10/30 17:29:00
#3楼
:)举手之劳,不足挂齿,在这个论坛就可以联系到我,只要有空我都会来看看