关于功率因数这个问题真是让我头痛死了,每个月供电局都要罚钱,这也表明我的工作不到位。特来求助,请帮忙!   我公司两台电容柜现在全都换了电容器,共计20台,另换了两个功率控制器,但仍然没有效果。两台电容柜共用一个取样总电流,一台用时,另一台不用(备用)。请问这样合理吗?现在控制器设置为0.99/10/15S/430V,这样仍然不能达到0.9,真是不知道是什么问题,请解决!为谢!
945
hebobohe
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2006/9/24
发站内信
发表于:2006/10/28 16:02:00
#1楼
每台电容柜用一个取样电流.两台电容柜同时用.
954
黑色天堂
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/10/28 16:29:00
#2楼
你说两台电容柜同时用是什么意思?
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/10/28 19:48:00
#3楼
运行总电流达到了多少?补偿电容10个共为多少KAR,全部投入后补偿电流达多少?
功率因素又达到了多少?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/10/28 22:09:00
#4楼
呵呵,专家们都来了,我也想听听,看看呢。拭目以待。
我是你的朋友
995
liyongfeng32
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2006/10/24
发站内信
发表于:2006/10/29 9:33:00
#5楼
大家多说说自己的看法,我也想多了解一 些这方面的知识
谢谢
954
黑色天堂
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/10/30 14:11:00
#6楼
huyie:
我们共有10台电容器,共为210KVA。其中4个21.7A,6个36.1A,合计为303.4A。我们运行时电容柜上三只电流表显示电流为220A(全投),功率因数为0.99。运行时总电流应该看哪里的?
1015
yangfan3000
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/1/8
发站内信
发表于:2006/12/16 15:46:00
#7楼
如果是容量还不够的话
把2个柜都运行
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/12/16 20:41:00
#8楼
[]
以下是引用黑色天堂在2006-10-30 14:11:00的发言:
huyie:
我们共有10台电容器,共为210KVA。其中4个21.7A,6个36.1A,合计为303.4A。我们运行时电容柜上三只电流表显示电流为220A(全投),功率因数为0.99。运行时总电流应该看哪里的?
总电流应看进线柜。
我觉得挺奇怪:
1、总电容为210KVA时,补偿电流应为300A,怎么全投时电容柜显示值只有220A呢?可能有的回路电容补偿回路有问题,造成实际补偿电流不够?
2、既然电容柜上显示的功率因数为0.99,为什么供电局还罚款呢?
   即使加上变压器的无功损耗,也不应导致罚款,难道显示的功率因数不对?
能否将你的电费明细表公布一下?
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-16 23:48:47编辑过]
1002
wxf2841759
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/12/16 23:17:00
#9楼
是否有大功率的高压电机