发表于:2006/12/17 0:00:00
#10楼
以下是引用HUYIE在2006-12-16 20:41:00的发言:
[精]
我觉得挺奇怪:
1、总电容为210KVA时,补偿电流应为300A,怎么全投时电容柜显示值只有220A呢?可能有的回路电容补偿回路有问题,造成实际补偿电流不够?
2、既然电容柜上显示的功率因数为0.99,为什么供电局还罚款呢?
即使加上变压器的无功损耗,也不应导致罚款,难道显示的功率因数不对?
能否将你的电费明细表公布一下?
1、总电容为210KVA时,补偿电流应为300A,怎么全投时电容柜显示值只有220A呢?可能有的回路电容补偿回路有问题,造成实际补偿电流不够?用钳流表分别测量每个电容的电流来确定是否正常!
[精]
以下是引用黑色天堂在2006-10-30 14:11:00的发言:
huyie:
我们共有10台电容器,共为210KVA。其中4个21.7A,6个36.1A,合计为303.4A。我们运行时电容柜上三只电流表显示电流为220A(全投),功率因数为0.99。运行时总电流应该看哪里的?
总电流应看进线柜。huyie:
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-16 23:48:47编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
xjh53@126.com