您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:3458 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
静悄悄
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 15:26:00
#0楼
一台风机,电机额定电压380V,额定电流42A,起动时热继电器定值设至57A,热继电器还是要动,请教LDM有何处理办法,谢谢!
1031
我爱电工
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 15:41:00
#1楼
换个新的嘛。。本来热继电器效果就差。不管是调整时间上。。还是电流定值上都不准确。用段时间后更撇。。再加上风机类启动时间长。。建议换成电机电子保护器
1018
静悄悄
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 15:46:00
#2楼
2楼:热继电器是新的型号:3UA58 40-57A,风机也是新安装的。
2689
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2689
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/7/25 16:15:00
#3楼
主要是启动时间过长,最好是用降压启动,我厂的风机都是降压启动.
1772
lizijie
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1772
注册时间:2005/7/16
发站内信
发表于:2006/7/25 19:28:00
#4楼
能否在风机进气或出气管道上安装阀门,启动时关闭、启动正常后在打开阀门。变压器应该允许这台电机直接启动吧
1018
静悄悄
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/26 13:52:00
#5楼
4楼说得对,风机起动时间很长,但采用直接起动方式。
5楼说得对,这台风机进气管道已装阀门。
3677
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3677
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/7/26 14:45:00
#6楼
按电机电流计算,电机已经超过10千瓦了!应当降压启动!
新手报道,受教必顶!
图
1021
jf1971
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2006/7/26 22:43:00
#7楼
57A当然跳了,启动电流比57大的多啊。
1159
ttzz11
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2006/7/26 22:47:00
#8楼
跳的很正常 一般热元件为额定电流的2-2.5倍
1023
kdz88a88
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/26 23:25:00
#9楼
加个时间继电器,启动时短接热继电器的控制节点,正常时在断开

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006