同志们:

      我厂用的是三菱FX1S--PLC控制电磁阀,用了一年左右就发现有好多台PLC有输出继电器长通,用东西打几就可以用几个小时,现在我去配了几个继电器回来换,请问各位同志们是什么会事!!!!!!!
做人别拿自己当会事!
1373
TANMAC
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/7/2 21:44:00
#1楼
是用东西打几下
做人别拿自己当会事!
1188
itxuiyox
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2004/3/7
发站内信
发表于:2006/7/3 6:17:00
#2楼
控制电磁阀要并接RC电路才好用。
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/7/3 9:32:00
#3楼
加中间继电器;
809
qxdu
文章数:-3
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/7/3 11:15:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
993
aaaaaajd
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2004/3/11
发站内信
发表于:2006/7/3 12:32:00
#5楼
交流!!!直流!!!!电压!!!
交流!!!控制电磁阀要并接RC电路
直流!!!线圈两端反向并接一只IN4004~1N4007二极管
电流大的接继电器如HH53P


[此贴子已经被作者于2006-7-3 12:33:59编辑过]
1066
8905793
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2006/7/3 16:03:00
#6楼
你用的是不是VX2120-220V电磁阀
1373
TANMAC
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/7/3 20:20:00
#7楼
有AC220V电压也有DC24V电压,都有同样的问题!谢谢楼上各朋友的帮忙.
做人别拿自己当会事!
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/7/4 19:27:00
#8楼
采用6楼的办法就可以解决你的继电器触点问题了。
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/7/4 20:03:00
#9楼
全都改成24V,用中间继电器过渡