发表于:2003/8/24 11:35:00
#0楼
各位大侠,有一供水改造工程,地形为有一垂直高度为59米的小山丘,泵站设在山丘一侧的底部,沿着泵站、山丘顶部、山丘背面居住着1500户用户。泵站具体配置为三台立式多级泵(流量=100m3/h、扬程=100m、功率=45kw)运行方式为两用一备(其中一台为变频泵,另一台为工频泵)三台电机均为45kw(额定电流为84.2A)。在泵试运中维持泵组出口压力0.7Mpa发现电机运行电流保持110A居高不下。因为是供水工程,泵组必须长期运行,按照目前的情况,只能将工频泵出口蝶阀关至1/3开度电机电流才降为额定电流。请各位帮忙分析以下问题:
1、造成电机电流居高不下的原因是什么?
2、有什么解决办法电机电流过高的问题?
1、造成电机电流居高不下的原因是什么?
2、有什么解决办法电机电流过高的问题?