您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:8838 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
982
kldcrb
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2002/8/31
发站内信
发表于:2003/8/24 11:35:00
#0楼
各位大侠,有一供水改造工程,地形为有一垂直高度为59米的小山丘,泵站设在山丘一侧的底部,沿着泵站、山丘顶部、山丘背面居住着1500户用户。泵站具体配置为三台立式多级泵(流量=100m3/h、扬程=100m、功率=45kw)运行方式为两用一备(其中一台为变频泵,另一台为工频泵)三台电机均为45kw(额定电流为84.2A)。在泵试运中维持泵组出口压力0.7Mpa发现电机运行电流保持110A居高不下。因为是供水工程,泵组必须长期运行,按照目前的情况,只能将工频泵出口蝶阀关至1/3开度电机电流才降为额定电流。请各位帮忙分析以下问题:
1、造成电机电流居高不下的原因是什么?
2、有什么解决办法电机电流过高的问题?
946
valeo
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2003/8/4
发站内信
发表于:2003/8/24 13:51:00
#1楼
你用的电缆是不是50mm2的呀!!~~~~我想你的电缆最少要比这个大的...
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/8/24 14:16:00
#2楼
1、造成电机电流居高不下的原因是流量太大。
2、解决办法电机电流过高的方法是限制流量。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2003/8/24 15:10:00
#3楼
同意三楼的说法,二楼的认为是线太小不对
1040
lsm5180
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2003/8/28
发站内信
发表于:2003/8/28 8:33:00
#4楼
你的变频器载波如何:?
你徐最低载波频率.试一试
实践出真知
1040
lsm5180
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2003/8/28
发站内信
发表于:2003/8/28 8:34:00
#5楼
你的变频器载波如何:?
你徐最低载波频率.试一试
实践出真知
982
kldcrb
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2002/8/31
发站内信
发表于:2003/8/28 22:33:00
#6楼
请楼上的老兄明示,我不大明白怎么计算和处理
909
lkpzsq
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2003/7/31
发站内信
发表于:2003/8/29 20:51:00
#7楼
流量正比于转速,扬程正比与转速的平方,轴功率正比与转速的立方,电流太大等同于则说明
流量太大,降低流量必须降低转速,降低转速则压力不能满足要求,当然是电机选择太小.




[此贴子已经被作者于2003-9-8 17:04:34编辑过]
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/8/30 16:23:00
#8楼
楼上那位,你的计算也够歪的,实际出口压力0.7Mpa - 理论计算出口压力0.6Mpa = 0.1Mpa,那是长距离输水中管子的摩擦损耗.泵选型无错误.
892
三十九度
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2002/11/21
发站内信
发表于:2003/8/31 0:37:00
#9楼
同意三楼说法

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007