您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:8952 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1056
QICHUNWEI
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2003/10/1
发站内信
发表于:2003/11/5 22:23:00
#10楼
阀门关小点吧。我见过710KW的水泵由于出口阀太大,导致电流大,最后换个小阀门了事。
974
thunder006
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2003/10/18
发站内信
发表于:2003/12/14 13:44:00
#11楼
无论是将大阀更换为小阀,还是将阀门的开度缩小,在事实上都会达到使出口压力增高,同时水流量变小的目的。
由此,出口压力便是这一问题的关键。
可以从两个方面入手,一是降低出口压力,看看0.6左右是否能满足供水。二是加大电机的功率。
当然,也许将阀门开度缩小是最经济最简便的方法。……**仅供参考。
2332
盲流李
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:2332
注册时间:2003/12/15
发站内信
发表于:2004/1/5 13:53:00
#12楼
同意三楼说法
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1034
niugang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2003/5/30
发站内信
发表于:2004/1/5 22:54:00
#13楼
测电机空载电流正常否?首先确定是电机还是水泵有问题。
1034
niugang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2003/5/30
发站内信
发表于:2004/1/5 23:05:00
#14楼
工频都不好使,还考虑变频?
1114
ysm
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2004/1/6 13:23:00
#15楼
我个人认为泵的设计有问题,泵的输出在额定流量、额定扬程及之内,电机的转速在50HZ及以内,在任何时候都不应该超过电机的额定电流,否则就是泵所配的电机选小了。
981
周围
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2003/6/2
发站内信
发表于:2004/1/18 17:08:00
#16楼
同意16楼的看法,我们也有这样的情况,主要是泵厂设计不合理,现在泵厂太多,质量没保障,设计没考虑富余系数,再有就是电机质量达不到要求。可以要求泵厂三保啊(我们的办法是泵厂换了个大一点的电机)。关小阀门只好吃亏点了。
955
有幸认识大家
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2004/1/31
发站内信
发表于:2004/1/31 2:29:00
#17楼
用户有水就可以了,实际蝶阀开1/3,流量也有全开的1/2以上,再说如用户用水增加,背压减小,流量自然会增加。泵的选型不是很好,未经过严格计算,扬程偏高适当节流就当增加了管阻,
978
zhl326
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/2/3 11:32:00
#18楼
可以知道你选择的泵是离心式的还是定量式的,不过看样子是离心式的,如果是,我认为还是马达和泵的匹配问题,建议更换大一点的马达试试。
981
shi2003
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2004/3/16 22:41:00
#19楼
支持18

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007