以下是引用zjjinhai在2006/5/22 21:30:00的发言:
关于此事,为我安装施工单位千年一遇之怪事,我曾请教过不少电气施工人员,甚至找到三位电气高工及二位重大电气教授,都无法给我一明确解释,现特向网上电气专家求助。情况如下:
我所在工程,为商场照明系统,主电缆和母线为我单位施工,配电房为供电局施工,楼层照明配线布灯为装饰单位施工。普遍采用节能灯、T8日光灯,支路采用三相四线(即共用零线)布线。照明由一2000KVA专用变压器提供电源,输出电流为A:B:C:N=1200A:1100A:1050A:1080A,零线电流过大。PE线有大电流通过,据我估计在1000A左右。而变压器中心点接地为0.6欧,配电总线无漏电现象,楼层各支线对地漏电估计在100A以下,楼层N对PE有8-10V电位差。
针对性检查:
1、采用工程已正常运行的变压器(同一型号,平时各项负荷为1500A)带动照明系统,诊状依旧。测试变压器中心点接地为0.6欧。
2、测试主电缆和插接母线绝缘,相间,相零、相地皆在200M欧以上。
3、测试各层负荷,三相基本平衡(为变压器输出电流的1/14左右),N电流与相电流相差不大,个别N电流比最大相电流略高(工程共分二区,每区7层)。
4、测试各层单相负荷(即断开二相,测另一相电流和N电流),各层各相电流与N电流基本相近(即我认为楼层漏电不大)。
5、测试灯具,问题就碰到了,采用3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,其电流为A:B:C:N=0.24:0.23:0.23:0.64,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为238V(输入相电压为224V),零线断点两侧电位差为45V。
6、测试T8荧光灯具,采用3支3×18W灯盘,同样采用三相共用零线接法,其电流为A:B:C:N=0.42:0.43:0.44:0.27,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为229V,零线断点两侧电位差为10V。拆除灯盘内电容后,其电流为A:B:C:N=1.03:1.03:1.06:0.31,断零线后,每支灯两侧电压为240V,零线断点两侧电位差为46V。
请教问题:
1、灯具产生N电流影响变压器,至于N电流是否通过中心点流入接地系统还是回到变压器线圈?
2、灯具在三相平衡下产生N大电流,如何解释?如灯改变电流的初相角或产生3次谐波,应是一样的,在矢量叠加时应可以平衡,何来N电流呢?
3、节能灯电位升高,是灯具内电容补偿过大,还是其它原因呢?为何拆除T8灯盘内电容后,其电压会升高呢?
请各位专家赐教。
照明比例多的线路普遍存在这类问题,只是没有引起很多人的重视。特别是电子灯具 零线电流都大于火线 就是谐波 同时配电柜都伴有很大的电磁噪音 前年 一家免税店 三个火线电流70.80.90安 零线180安。提出整改方案后 没音了 一公交站充电桩 零线几百安 提出整改,,,当时就灭了,,,,
[此贴子已经被作者于2021/6/9 19:33:25编辑过]
此帖发自手机工控论坛