您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:6584 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
dujuan313
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/19 23:57:00
#0楼
功率100千瓦要导线要用多少平方的
1878
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1878
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2006/5/20 1:33:00
#1楼
按公式380/220V:S=PL100/y380平方U的百分数
S-----平方毫米;P----功率;L-----线长(米); y-----线的导电率(铜:54米/平方毫米);U------允许电压损失百分数。
1021
dujuan313
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/20 6:43:00
#2楼
xiexie
1029
jjk19
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2006/6/11 16:01:00
#3楼
电机电缆选择
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
2.2K一下=1平方毫米
3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米
7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米
18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米
37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米
75K=35平方毫米
90K=50平方毫米
110K=75平方毫米







1265
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/6/11 19:08:00
#4楼
4楼所说甚对.
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/11 20:16:00
#5楼
不错.
1133
qwqzb
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1133
注册时间:2006/6/13
发站内信
发表于:2006/6/15 11:59:00
#6楼
功率的1/2
1143
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/16 13:24:00
#7楼
50足够
1335
xidong
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2003/8/26
发站内信
发表于:2006/6/17 16:21:00
#8楼
VV3*70
1003
tj71528
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/6/23
发站内信
发表于:2006/6/23 16:52:00
#9楼
70

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006