变频器能否实现频繁的正反转??

有谁知道吗??


请告诉我下~~谢谢啊~~

我有的是安川变频器~~


[此贴子已经被作者于2006-5-14 11:17:19编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/5/12 23:03:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1060
ganqingao
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2004/10/14
发站内信
发表于:2006/5/13 8:56:00
#2楼
原则上说是可以的。要看你的设备要求了,因为变频器从正转——停止——反转,这几个过程中有一个升降速时间,即使你把它调整到零秒,它同样也会有一定的延时。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
966
云飞舞
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2006/5/13 11:15:00
#3楼
我是用变频器来改龙门刨床的主拖动系统的~

它要是频繁的正反转的话,会不会烧坏电机或者是变频器的??
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/5/14 17:42:00
#4楼
以下是引用云飞舞在2006-5-13 11:15:00的发言:
我是用变频器来改龙门刨床的主拖动系统的~

它要是频繁的正反转的话,会不会烧坏电机或者是变频器的??
完全可以。不会有损坏。
我是你的朋友
1174
icaniok
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1174
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/5/14 20:13:00
#5楼
应该可以的
我公司的天车就是用变频器控制的,频繁的正转、反转都没有问题
还有一个好处就是不会有冲击,启动停止都很稳定
966
云飞舞
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2006/5/15 10:49:00
#6楼
恩~`谢谢~
918
songguoyin
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2006/6/9 13:21:00
#7楼
可以,有问题请联系我:13517282709
911
章斌
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/4/1
发站内信
发表于:2006/6/9 19:01:00
#8楼
没问题,就是启动,停止慢一点,可以把最低输出频率设置高一点
911
章斌
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/4/1
发站内信
发表于:2006/6/9 19:02:00
#9楼
没问题,就是启动,停止慢一点,可以把最低输出频率设置高一点