我家是新装修好,才两个多月,入墙藏线的。现在出现漏电保护开关频繁跳闸,一天跳几次,搞得冰箱不能用,实在烦恼!但又百思不得头绪,恳请专业人士指教。有如下特点:
1、即使不用电都跳,半夜、日间屋里没人都跳。
2、没有特定时间或特定使用某个电器时跳。
3、已经更换了一个新开关,还是梅兰的,还是跳。
4、跳闸后,把闸再开就能通电,不需要关掉哪个电器或者拔掉哪个插座的。
1166
cliff.zheng
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/4/27 22:34:00
#1楼
烧点纸吧   :)
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
957
mullerin
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/4/27 22:37:00
#2楼
???
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/4/28 10:49:00
#3楼
将总电源关了,查一下零线和火线的对地电阻,最好是把家里的用电器插头全拔了再量一下电阻,还有是不是你的漏电开关功率小了点,找个电工看看。
989
RENXINFU
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/28 11:01:00
#4楼
接零线和保护接地接混。
954
sixiang9710
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2006/4/28 16:12:00
#5楼
看你的情况应当是线路存在隐患,可能是那个地方线路漏电但又没有达到漏保的动作值,当另一个负载加上去后,它的漏电总和超过动作值,就会跳,一般不好找,属于软故障。
954
gzhzcjy
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/4/28 17:00:00
#6楼
测测零、地绝缘吧。
956
YINGJOUF
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/4/25
发站内信
发表于:2006/4/28 17:25:00
#7楼
应该是线路隐患.在跳闸的时候用电笔检测一下线路所经过的地方或开关盒旁的墙壁,电笔会发光(根据漏电的强弱判断电笔的发光)
15617
xuhuifox
文章数:2914
年度积分:534
历史总积分:15617
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/4/28 19:14:00
#8楼
把钳形表接在跳闸开关的出线端,卡住两根线,如果有指示数字就说明你的电路有对地电流。如果没有,换开关没商量!!!!!!!!
                 一切为了生活
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/4/28 19:51:00
#9楼
漏电保护很麻烦!一定是有漏电处!你们都是那的,用那种东西,我们这里没人用的!(山西)