[求助]关于热继电器保护问题

分享到
1134
chen_35
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/4/21 10:28:00
#0楼
通常我们是以交流接触器与负载间串接一个热继电器,以热继电器的常闭触点来串接在交流接触器线圈中起到保护;如果我不用交流接触器,直接在空开和负载间接一个热继电器,也不用热继电器的触点,能起到过热保护吗?就是三相电源直接经热继电器再到负载,不加别的控制回路.       谢谢~~
2623
nhsl
文章数:467
年度积分:50
历史总积分:2623
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2006/4/21 10:31:00
#1楼
你怎么实现保护?热继电器主要是出现过流时产生的热量断开控制回路,从而起到保护,你这样的做无法断开控制回路,怎么可以起到保护作用那?
1134
chen_35
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/4/21 10:38:00
#2楼
那有没有什么器件能实现那功能的?谢谢!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2006/4/21 10:41:00
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1134
chen_35
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/4/21 10:49:00
#4楼
谢谢!!只要过热时热继电器能断开主回路就好了!!!!冷却后再接通刚好会全自己!!
921
498493179
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2006/4/6
发站内信
发表于:2006/4/21 15:14:00
#5楼
你要好好学啊!!
1131
zhmingjs
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2006/4/21 19:47:00
#6楼
普通热继电器是自身不会切断主回路的,热继电器里有主触点吗?有灭弧装置吗?不过我倒用过一种断路器带有双金属片的,带过载缺相保护的.是进口的.
双金属片发热后,由于两种金属的热膨胀系数不同,产生弯曲,抵动连杆,当达到一定的行程后(一般可调)触头动作
1150
轨迹
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2006/1/8
发站内信
发表于:2006/4/21 20:49:00
#7楼
热继电器动作时,不是切断的主电路而是通过触点切断控制回路,所以不能满足你的要求。
968
liulingtong
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/4/21 20:56:00
#8楼
不能,你是电工吗?国产热继电器主触点有几个能断开主回路的?里面是双金属片的
1223
云卷云舒
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/4/21 21:06:00
#9楼
如果你不想加接触器可以加容丝的  但是计算和选型都是一个很难的问题了呵呵  本人对计算是他认识我 我不认识他还是你自己选吧