您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:5424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1016
jiaobaohui
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2004/4/12
发站内信
发表于:2006/4/15 17:23:00
#0楼
我公司为粮食加工企业, 生产面粉和挂面。车间为plc控制,其中制粉一车间有18台磨粉机,功率为 7.5-22kw不等,每台电机在控制柜里的接触器下口直接并联了一个电容作为无功补偿,选用元器件为德力西产品,该生产线电控系统为2002年唐山某自控研究所改造设计。我去年刚刚到这家公司,发现一个问题:在生产线启动时,磨粉机星角转换的两个接触器经常出现爆炸现象,我很是纳闷,不知道与电容是否有关。 问题在哪?应如何改进呢?

敬请各位高手赐教!
博观而约取  后积而薄发
2099
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/15 17:56:00
#1楼
如果电机过于启动频繁,应该是电容的问题导致接触器爆炸.如果功率因数较低,功率又比较大,可以集中补偿.
myw456@
1020
syjswl
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/4/15 21:05:00
#2楼
是电容造成的
1377
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/4/15 22:26:00
#3楼
爆炸???是主触点爆炸还是线圈爆炸?
如果是主触点,(1)星,角互锁不好
                    (2)你是面粉行业粉尘一定大而且面粉遇明火爆炸(星,角接触器产生电
                            弧)
2993
没壳蜗牛
文章数:979
年度积分:50
历史总积分:2993
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2006/4/16 1:25:00
#4楼
以下是引用心许在2006-4-15 22:26:00的发言:
爆炸???是主触点爆炸还是线圈爆炸?
如果是主触点,(1)星,角互锁不好
                     (2)你是面粉行业粉尘一定大而且面粉遇明火爆炸(星,角接触器产生电
                             弧)
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
3058
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3058
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2006/4/16 9:00:00
#5楼
停机时间过于短
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1230
青苗
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2006/4/16
发站内信
发表于:2006/4/16 14:08:00
#6楼
以下是引用心许在2006-4-15 22:26:00的发言:
爆炸???是主触点爆炸还是线圈爆炸?
如果是主触点,(1)星,角互锁不好
                     (2)你是面粉行业粉尘一定大而且面粉遇明火爆炸(星,角接触器产生电
                             弧)
同意以上观点
(1)检查接触器互锁触点
(2)面粉粉尘易燃,很可能是火花引发的爆炸
交真心朋友
1056
huazhong2
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2006/4/16 16:20:00
#7楼
因他是用PLC控制的,有可能是PLC输出端接接触器,使用的是PLC延时切换星、三角接触器,但没有把握好时间间隔,切换间隔太短,由于磁效应在星接触器还没断开时,另一接触器已合上,导致短路所致,解决的办法是调整PLC程序,加大切换时间间隔,一求万全。
1016
jiaobaohui
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2004/4/12
发站内信
发表于:2006/4/17 20:22:00
#8楼
首先谢谢各位的指导!
但是我们的设备:1。启动并不频繁;  2。功率因数为0.98左右;  3。爆炸多数时候都是线圈和主触点全都烧焦了;  4。plc是通过中间继电器控制接触器的起停的,星角转换的时间不是通过plc程序控制,而是通过控制电路中的时间继电器来控制的,转换时间也不短;5。爆炸有时是在电机星角转换的启动过程中发生,有时是在星角转换完成后正常运行两三分钟才发生。
鉴于以上情况,我怀疑是不是电容没有集中补偿的原因?每一台电机接触器的下口都单独接一块电容的补偿方式是否有问题?会不会是启动时电容的冲击电流过大造成的?我刚来公司不久,据老员工们说该生产线自2002年电控系统改造完成后一直存在这个问题。

各位老师请帮帮忙分析一下好么?先谢谢大家了!
博观而约取  后积而薄发
1072
王念东
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2006/4/18 21:39:00
#9楼
把电容卸下后, 再启动运行,若再次发生就更换大一点的接触器,若正常了,说明电容在电机启动过程中不能投入运行,用接触器控制电容器在电机启动正常后运行.个人认为电机和电容同时启动产生了过电压击穿了接触器的绝缘而产生电路!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005