您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:8233 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1099
H93301
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/11/9
发站内信
发表于:2006/3/11 19:53:00
#0楼
有一台活塞式空压机,由一台11KW的三相异步电动机带动,电机额定电流为23A,
现使用DZ47-63  C40的空气开关,可是一送电,空开就跳?
     什么原因?多谢指点.
906
yd_w_3053
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/3/20
发站内信
发表于:2006/3/11 19:58:00
#1楼
起动电流太大,一般来说起动电流是额定电流的七倍以上。
1126
lljjff
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2006/3/12 11:46:00
#2楼
我想应该是启动时间过长,你可以用钳型表钳一下启动电流持续多长时间。
908
mj2006
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/3/12
发站内信
发表于:2006/3/12 12:01:00
#3楼
也有可能是相间短路造成的.
7675
mcz
文章数:2889
年度积分:44
历史总积分:7675
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2006/3/12 13:07:00
#4楼
上述都有可能.
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1223
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2006/3/12 15:47:00
#5楼
电动机保护用D型的空气开关比较好。
974
nainiu13
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2006/3/12 17:58:00
#6楼
会不会是那里短路了,以前我在设备也有过这样的事~
1099
H93301
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/11/9
发站内信
发表于:2006/3/12 19:31:00
#7楼
已查找相关资料,C型的瞬时脱扣电流一般整定在5倍,而D型的则一般整定在8倍,换用D型40A的后则好了
2028
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2006/3/12 21:23:00
#8楼
电机的启动电流大 换大一点的空开
1499
gjy123406
文章数:213
年度积分:89
历史总积分:1499
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2006/3/25 23:16:00
#9楼
把空气开关换60A的就不会了.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved