中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 各位大虾!请教一降压起动的问题。
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1730 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

各位大虾!请教一降压起动的问题。

分享到
919
tuutuu
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/2/25 12:01:00
#0楼
一台95KW的带负荷起动电机,配有135KW的自耦减压装置。变压器容量500KVA。由于网上电压低,通常低压侧只有350至370V,370V能正常起动。低于365V就不能起动了。请问各位,有无其它的起动方式能在此电压下正常起动电机?性价比如何?谢谢了。
931
注册
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/2/25 22:18:00
#1楼
告诉你一个很简单的方法,不用钱的。
电压那么低,把变压器的档位调一下就行了。

不然就加电容补偿看看吧!
再不行,我再告诉一个很简单的方法,
919
tuutuu
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/2/25 22:36:00
#2楼
谢谢你的回复。变压器的档位已经最高了,加电容投资大,效果不好。还有什么办法吗?
978
dsdi518
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2006/2/26 20:38:00
#3楼


    1,考虑导线的截面及长度;
  2,可以用稳压器试验一下!
  3,看你的启动柜是否匹配1
XIAO BING
978
dsdi518
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/11/27
发站内信
发表于:2006/2/26 20:40:00
#4楼

           时间继电器调到8~10秒
XIAO BING
976
363045841
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/2/26 20:57:00
#5楼
你的自偶变压器就是用来降低电压启动的,跟电压没有关系,查查你的供电变压器容量还够不够电机启动用,一般变压器在电机正常运行时还要有百分之二十左右的鱼量
           这人生好像一场,我就喜欢
919
tuutuu
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/2/26 23:30:00
#6楼
导线面积值得考虑,稳压器在如此负荷应该用不了,启动柜看标称容量是够了,如果在加大是不是可以?在低电压启动时由于负荷扭距太大电机处于堵转状态和时间无关。6楼的观点不敢认同,变压器容量已经说的很清楚了。是不是还有其它的方法,请大家谈谈。


[此贴子已经被作者于2006-2-26 23:33:58编辑过]
919
tuutuu
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/2/27 18:08:00
#7楼
帮帮我啊!
1655
zhanglichang
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:1655
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2006/2/27 20:55:00
#8楼
关键是你需要把导线截面及长度提供,再蚕靠附近同一供电回路用户的电压是否正常

919
tuutuu
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2006/3/1 19:20:00
#9楼
导线是120的铝线,变压器到电机用了30米的导线。整个网上电压都低,其它的厂电压都低。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006