1113
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/2/24 10:38:00
#0楼
我们单位的低压配电柜有一组一直有嗡嗡的声音,如将电源断开就没有了,但是没有负载也响,这是怎么回事萨!还望高手赐教。
                 猫~~猫
1140
zjy76900130
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2006/2/24 11:14:00
#1楼
螺栓松了
6189
8752911
文章数:2322
年度积分:50
历史总积分:6189
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2006/2/24 11:30:00
#2楼
以下是引用liujianhai在2006-2-24 10:38:00的发言:
我们单位的低压配电柜有一组一直有嗡嗡的声音,如将电源断开就没有了,但是没有负载也响,这是怎么回事萨!还望高手赐教。

具体形容一下啊
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
973
lwj9966
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/2/24 12:21:00
#3楼
交流接触器线圈螺钉松了     或者是触点接触不好
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/24 13:02:00
#4楼
接4樓
拆開接觸器或者繼電器﹐很可是鐵芯有異物﹐或者生鏽﹐取下來打磨一下就行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1010
myc_2000
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2006/2/5
发站内信
发表于:2006/2/24 13:16:00
#5楼
有的零件老化,也有可能这样的!
955
sdbzldq
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/2/24 22:32:00
#6楼
交流接触器触点接触不好
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2006/2/25 0:00:00
#7楼
你先搞清楚是什么在响。不过接触器的可能较大。
1088
mation
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2005/5/20
发站内信
发表于:2006/2/27 12:59:00
#8楼
是消弧罩的问题
1113
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/3/1 13:01:00
#9楼
问题是没有交流接触器,从断路器出来就进电机的配电柜了,