您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:1833 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/2/18 1:16:00
#0楼
我单位有一台老式变频器,ELIN的,用于控制200KW风机,U/F控制,交-直-交电流型,用的SCR管,逆变采用电容强迫换流,现在的问题是运行中报过流故障,但长时间停机后,可以重新开启较长时间,如果停机时间较短,再重新开启,则很快故障停机,请教哪位知道是什么原因。另外SCR管应如何检测好坏,多谢了
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2006/2/18 11:24:00
#1楼
不要想得太复杂,变频器的散热好吗?变频器的散热风扇好吗?帮变频器除尘后再试试。
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/3/10 22:08:00
#2楼
变频器散热风扇运转正常,检查强迫换流电容,发现电容容量衰减,更换后,电流表显示比原来同频率下电流增大,变频器运转中报过流故障停机,请教是否和换流电容有关,电容选择过大过小会有何影响??谢谢
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/3/11 14:39:00
#3楼
另外说明一点,随带的风机为罗茨风机,开始报过流时电流表显示320A左右,并没有超过限定值,但连续重新开启,会熔断过流保护用快熔,表明的确有过流存在,更换电容后,电流升至350左右,报过流停机,罗茨风纪是不是恒转矩负载,在频率变化时,运行电流变化不大呀??
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/3/11 16:09:00
#4楼
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/3/11 16:49:00
#5楼
高手请指教呀
9820
caojun478
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:9820
注册时间:2004/11/2
发站内信
发表于:2006/3/11 22:23:00
#6楼
不知您的变频器用了几年了.先把主电路电解电容换新试试.再查看过流设定值.如有疑问请致电南京刚能电气.025-84697054.84698479
1004
peng123139
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2006/3/12 17:42:00
#7楼
多谢回复,因为变频器是电流型,所以中间电路没有电解电容器,在逆变单元有换流电容,更换了一部分容量不足的,还是没有解决问题, 应该不是过流设定值的问题,因为保护快熔熔断,所以的确存在过流。
1000
lcw2005
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2005/8/12
发站内信
发表于:2006/3/12 18:41:00
#8楼
我以前用过罗茨风机,罗茨风机使用时间久时电流会逐渐变大,表上显示电流为350,实际上是有效电流,瞬时值更大,我想这个快熔就会断。
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/12 19:24:00
#9楼
电流检测电路问题呀!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005