您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:15个,阅读:3123 [上一页] [1] [2] [下一页]
1325
热控初学者
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2006/2/6 22:03:00
#0楼
由于天气寒冷,压力变送器冻了,结果电流信号显示超量程,是不是变送器冻坏了????为什么会冻坏?????
如何修理??
959
森森
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/14 10:10:00
#1楼
好像就是温度的问题, 具体解决方法我还不清楚, 不好意思
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/10/24
发站内信
发表于:2006/2/17 23:24:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1379
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/3/14 16:44:00
#3楼
天气寒冷压力变送器会冻坏的,结果电流信号显示超量程,是变送器冻坏了。要更换弹性元件。

厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
958
Allsensors
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2005/12/29
发站内信
发表于:2006/3/14 17:06:00
#4楼
这个问题不好回答,出现问题的原因很多,比如:检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。
930
luanchao
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2006/3/15 15:46:00
#5楼
这个问题有点问题啊  有很多原因吧 你看看传感器冻漏没有  啊
970
hfll1997
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/8/12
发站内信
发表于:2006/3/15 16:15:00
#6楼
其实没有什么大的问题,如果传感器没有冻漏就行了。等液体化了看一下数值恢复了没有就行了。
1379
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/3/17 9:07:00
#7楼
5楼说的对。检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。我在北方就碰到过测量水压力的变送器没保温一个晚上就冻坏了,压力偏大,打开看波纹管变形了。

厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
905
xjcgp3050
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/23 1:35:00
#8楼
一般压力变送器都使用陶瓷膜片,压变冻坏,可能是陶瓷膜片冻裂破碎,没的修。
927
woxinshou
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/23 10:46:00
#9楼
以上楼主有没有压力换算的一些东东呀,我是新手还不清楚这些东东呢,谢谢啦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005