您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:4597 [上一页] [1] [2] [下一页]
1193
品风品雨
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/1/6 10:55:00
#0楼
如题。
这样做是不是相当于直接启动,启动电流有多大?
望各位大哥大姐解答一下,如果有人试过最好。
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2006/1/6 12:11:00
#1楼
那还要变频器做什么?
1038
羽扇猛抡
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2006/1/6 14:24:00
#2楼
有点画蛇添足了
1193
品风品雨
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/1/6 15:14:00
#3楼
我只是想知道这样会有什么后果。
一台变频器分别控制两台电机。正常的操作肯定是先停机再切换。
但是如果操作工人不注意,没有停止变频器就直接切过去了,不就出现上诉情况了吗?
1547
szcb
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1547
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2006/1/6 16:23:00
#4楼
在设计时应该考虑的,不然真会出现这种情况,这不叫操作工人不注意。
1193
品风品雨
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2005/4/7
发站内信
发表于:2006/1/6 16:53:00
#5楼
呵呵.楼上真幽默,工人注意不注意不再本贴讨论范围.要不真要讨论到主观愿望和客观存在之间的辨证关系上去了.
我只是想弄清楚这样做有什么后果.
因为系统已经在运行了.就是因为在设计之初没有考虑到这点才向各位取经的.
944
wwgsea
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/1/7 9:26:00
#6楼
我们用过这种方法,我们简称为“一拖二”,就是一台变频拖两台电机,应该同时启动才对!
944
wwgsea
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/1/7 9:29:00
#7楼
对,就是两台电机之间有联锁,切换的时候重新启动
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2006/1/7 10:44:00
#8楼
没什么关系,就是电机会突然强烈抖动。用西门子的捕捉再起动要好点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
924
闪电刀客
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/1/7
发站内信
发表于:2006/1/7 17:30:00
#9楼
我试过,和楼上一样.不过有时负载重,要过流跳停

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005