您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2903 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/12/8 8:28:00
#20楼
回复19楼的朋友~~~
        对,就是用高压上机的,采用高压电缆,通过卷缆系统,门机行走时收放电缆。不知楼主的是什么样的门机?我们的是码头上进行装卸船的!!
1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/12/8 8:32:00
#21楼
跳闸多显示接地,有时是速断。但接地的时候多。
1343
fuforever121
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2004/1/14
发站内信
发表于:2005/12/8 9:08:00
#22楼
如果有时出现速断的话,应该不会是保护定值太小的问题吧,是不是门机在行走过程中才出现这样的跳闸?怀疑滑线的原因,个人理解
执子之手,与子偕老
1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/12/10 8:28:00
#23楼
我们检查过了,也处理过了,问题好像没有解决
1076
金牌电工
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/12/25 19:22:00
#24楼
我们是水电厂的门机,用高压供电,是不是门机的功率很大?门机上还有变压器了?
1004
jjyyll
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2005/12/27 10:40:00
#25楼
10KV系统的接地保护一般采用零序电流保护,当某线路接地时,接地电流等于10KV系统所有非故障线路的电容电流之和,所以接地保护的动作值最好通过试验来获得。
1021
klaxl
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2005/12/29 16:56:00
#26楼
看楼主好象不懂得怎么给电缆做试验啊。。。。。。。我怀疑
查你们那里的事故原因可以去查变电站的《继电保护动作记录》和《事故记录》《运行日志》,不要肯定是电力部门的定值低的问题,找电力部门的修试人员和保护人员好好查查,是不是你们与他们的关系不好?动不动就向电力部门要长短?
他给你装接地保护就是因为你那里肯定存在问题,而你们又不承认的缘故!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003