1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/11/23 8:09:00
#0楼
我单位门机采用10KV高压上机供电,码头暗电箱,电缆在外面,由于作业环境差,经常造成变电所跳闸保护,停电我单位电站经常要求我们进行摇测绝缘,对变电所我不太明白,好像加装了对地保护我怀疑他们把值跳的太小,有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题,上面要我们向他们要个说法,我该怎么办???
1708
zhanglichang
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1708
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/11/23 18:22:00
#1楼
应该是电流整定值不合适,(是继电保护,还是微机保护?)
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/11/23 19:28:00
#2楼
不知你是怎么摇测的,应该不会把10KV的线用500V的表量吧。
1038
大灰
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/11/24 16:08:00
#3楼
有时门机跳闸后摇测我们的电缆绝缘根本没问题????????门机怎么会跳的?不要光怀疑线路,可能你的设备本身有故障引起越级跳,查一下先,另外在10KV系统中一般反映接地的零序保护(一点接地)是不跳闸的只发信号.一般带接地点允许运行2小时,以便查找接地点
1027
ip
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/11/24 21:58:00
#4楼
零序保护?
1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/11/25 9:19:00
#5楼
请问越级跳是怎么回事?、
1038
大灰
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/11/28 20:30:00
#6楼
本端保护不跳,跳上一级保护
1243
qingri
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1243
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2005/11/29 8:58:00
#7楼
tingbudong
1091
koko77
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2005/4/20
发站内信
发表于:2005/11/29 9:03:00
#8楼
我们用得是高压进线柜
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/11/29 21:52:00
#9楼
应该不是定值的问题 但电缆可能性也不大!因为电缆故障不可能是间歇性的。查查你们的设备吧