法拉克系统Y轴回零总是超程,修改软限位到9999999后再回零,正常。再把软限位改回500。
请问哪位大虾能给点意见啊,每天就象早餐一样不能少,挺烦的,呵呵表情
973
visional-li
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2002/4/6
发站内信
发表于:2005/12/12 8:57:00
#1楼
机床在冷机开起的状态下,编码器的灵敏度不够,可能内部有油污,
清理或更换,有可能解决该问题!
一点愚解,仅供参考!
931
lsc669
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2005/12/13 19:55:00
#2楼
晕,你就改成999999,不要改回500呀,

这个就是1+1=2的问题,晕晕迷
931
lsc669
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2005/11/8
发站内信
发表于:2005/12/13 19:57:00
#3楼
你下班可以把坐标停在机床机械零点上,第二天上电不用归零可以直接干活,你试试看。
931
wxwhite
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2003/6/30
发站内信
发表于:2005/12/22 4:42:00
#4楼
谢谢!!
长知识!
2334
东莞铭圣电机
文章数:193
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2005/12/22
发站内信
发表于:2006/1/6 17:20:00
#5楼
换个绝对值的
专业创造价值,诚信铸就品牌
981
伤心数控
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2006/1/7 21:34:00
#6楼
这样的问题应该发生在FANUC0M的系统   是很正常的事情
欢迎来中国数控人联盟网(www.zgrcnc.com)
数控机床评估;数控资料下载;维修故障讨论
951
ackerley
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2006/1/13 10:47:00
#7楼
把软限位的值改大一点
1008
88aabb
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2005/5/8
发站内信
发表于:2006/1/13 15:46:00
#8楼
3个地方的原因要解决,1参数是否有问题,2限位是否正常,3编码器正常吗?如果这3个问题解决了还不好的话再找我
924
tw-35336
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2005/7/27
发站内信
发表于:2006/1/13 23:48:00
#9楼
这个问题是法拉克自生的毛病,不管维修的事。没法解决。